> Защита котлов RS-A при останове циркуляции, какую приспособить
Галиев
сообщение 30.10.2021, 12:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, коллеги.
Предлагаю обсудить схему, позволяющую реализовать автоматику безопасности котлов RS-A при внезапном останове циркуляции воды через него.
Неприятной особенностью этих котлов является отсутствие возможности контролировать температуру воды в зоне ее нагрева, а лишь за пределами котла. При отсутствии движения вода нагревается в
теплообменнике до страшных гидроударов, а в зоне датчика температура остается ниже порога отключения горелки.
При достаточном перепаде давления на сетевом насосе мы ставим датчик-реле разности давления и это нас устраивает. Но как быть, когда циркуляционный насос развивает напор в пару-тройку метров, и такой датчик уже не взводится, ему надо минимум пять метров перепада? Датчик-реле протока себя не зарекомендовал, что-то, отказывают оне за пол сезона. Включать в цепь управления контактор насоса можно лишь от безысходности.
Предполагаю врезать термостат в трубу теплообменника в зоне нагрева поближе к выходу воды из котла, с длинной "ногой" как у тудэшки? Можно конечно установить преобразователь расхода, но ценник будет дороже самого котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Галиев   Защита котлов RS-A при останове циркуляции   30.10.2021, 12:29
- - Галиев   Кто ни будь пользовал поршневые датчики протока?   1.11.2021, 17:11
|- - Kotlovoy   Цитата(Галиев @ 1.11.2021, 17:11) Кто ни ...   2.11.2021, 11:46
|- - Галиев   Цитата(Kotlovoy @ 2.11.2021, 11:46) Польз...   2.11.2021, 13:22
|- - Kotlovoy   Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 13:22) По зако...   2.11.2021, 13:49
|- - tiptop   Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте из...   2.11.2021, 13:52
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:52) Сейчас ...   2.11.2021, 14:04
||- - tiptop   Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 14:04) Наверно...   2.11.2021, 14:11
||- - Галиев   Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 14:11) "Н...   5.11.2021, 18:27
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:52) Сейчас ...   5.11.2021, 19:19
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 5.11.2021, 19:19) постави...   5.11.2021, 21:08
- - Галиев   Есть идея смонтировать такой датчик самого малого ...   1.11.2021, 18:18
- - altsem   Я не понимаю, чем контактор не устраивает   1.11.2021, 21:10
|- - Галиев   Цитата(altsem @ 1.11.2021, 21:10) Я не по...   2.11.2021, 10:48
|- - altsem   Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 10:48) Бывает,...   2.11.2021, 12:02
|- - Галиев   Цитата(altsem @ 2.11.2021, 12:02) Названи...   2.11.2021, 13:07
- - Neowise   Ультразвуковой расходомер с али ?   2.11.2021, 11:25
|- - Галиев   Цитата(Neowise @ 2.11.2021, 11:25) Ультра...   2.11.2021, 13:51
|- - Neowise   Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 15:51) Во перв...   2.11.2021, 17:33
|- - tiptop   Цитата(Neowise @ 2.11.2021, 17:33) На али...   2.11.2021, 19:22
- - altsem   Ну конечно не приходилось. Вам, да. Мне нет. Ну и...   2.11.2021, 13:13
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 30.10.2021, 12:29) как бы...   2.11.2021, 13:27
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:27) Ротамет...   2.11.2021, 13:37
|- - altsem   Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:27) Ротамет...   2.11.2021, 14:27
|- - Галиев   Цитата(altsem @ 2.11.2021, 14:27) Ну так ...   2.11.2021, 17:25
- - Kotlovoy   Настраивать несколько затруднительно будет, особен...   5.11.2021, 19:59
- - tiptop   У РВО-1М должна подходить "диаграмма 28...   5.11.2021, 23:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных