Отключение приточной установки при пожаре: сигнал на контроллер vs обесточивание по силе? |
|
|
|
2.11.2021, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.7.2013
Из: Минск
Пользователь №: 197536

|
Прошу помощи уважаемых специалистов. В проекте (это фарма: приточки с охлаждением, пароувлажнителем, двумя контурами подогрева) я сделала отключение каждой установки по сигналу от ПС, приходящему на вход контроллера "Пожар". Эксперт (Беларусь) дал замечание "обосновать отключение установок через контроллеры - контроллеры при пожаре могут оказаться неработоспособными". И я хотела бы действительно это решение внятно обосновать. К сожалению, в белорусских нормах этот вопрос не регламентируется (в российских нормах есть фраза "...отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания"). Поэтому обоснование должно быть чисто логическое. Действительно ли сохранение питания цепей защиты от замораживания критично? (ложная сработка, зима? а если заслонка с возвратной пружиной?) Если нет, то все равно правильней отключать вентилятор контроллером, потому что..? (после внезапного отключения сбиваются настройки? а если он с ИБП?) Пожалуйста, поделитесь опытом и мнениями. Желательны аргументы, почему именно контроллером лучше. P.S. Да, можно для минимизации усилий подключить все щиты к независимому расцепителю и отрубать по силе - но хотелось бы, наконец, выяснить, как действительно делать правильней и почему.
Сообщение отредактировал sky2013 - 2.11.2021, 16:48
Прикрепленные файлы
ПВ.png ( 260,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 68
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sky2013 Отключение приточной установки при пожаре: сигнал на контроллер vs обесточивание по силе? 2.11.2021, 16:44 Nitc Цитата(sky2013 @ 2.11.2021, 16:44) ... 2.11.2021, 18:30 Nitc Цитата(sky2013 @ 2.11.2021, 16:44) Прошу ... 2.11.2021, 18:50 Аспект При проектировании в помещении ВРУ-0,4 кВ устанавл... 2.11.2021, 20:28 l-nikolaev Цитата(sky2013 @ 2.11.2021, 16:44) Поэтом... 2.11.2021, 21:19 yozik Вопрос на засыпку, какого цвета учебник
Этого в н... 2.11.2021, 22:04 yozik Ну и конструктору притоки подарить пачку презерват... 2.11.2021, 22:22 ИОВ Цитата(yozik @ 2.11.2021, 22:22) 2. Про г... 3.11.2021, 2:10 yozik Цитата(sky2013 @ 2.11.2021, 15:44) И я хо... 2.11.2021, 22:46 yozik Это вообще не гигростат
Это контроль перепада на ... 3.11.2021, 3:20 ИОВ Цитата(yozik @ 3.11.2021, 3:20) 1. Это во... 3.11.2021, 8:35 magnat2011 В ПУЕ и нормах написано
что вся общеобменная венти... 3.11.2021, 5:07 Lex Для топиктстартера в данной ситуации поддержу пред... 3.11.2021, 5:58 yozik Цитата(Lex @ 3.11.2021, 4:58) Но считаю в... 3.11.2021, 9:05  Lex Цитата(yozik @ 3.11.2021, 13:05) 1. Вы пр... 3.11.2021, 11:28   yozik Цитата(Lex @ 3.11.2021, 10:28) 2. "Г... 3.11.2021, 20:59    Lex Цитата(yozik @ 4.11.2021, 0:59) Давайте с... 4.11.2021, 7:17     kosmos440o Цитата(Lex @ 4.11.2021, 8:17) Не хотите о... 4.11.2021, 11:19 l-nikolaev Цитата(Lex @ 3.11.2021, 5:58) ..
Но счита... 3.11.2021, 11:57 Neowise Для начала, шкаф автоматики с контроллером или без... 3.11.2021, 9:53 and Из опыта. Обратились изготовители системы общеобме... 3.11.2021, 10:44 Neowise В снип вентиляции было включение пож. контакта в ц... 3.11.2021, 11:45 Nitc Отключение питания независимым расцепителем щитов ... 3.11.2021, 12:29 Lex Цитата(Nitc @ 3.11.2021, 16:29) 3. Способ... 3.11.2021, 12:52  yozik Цитата(Lex @ 3.11.2021, 11:52) А если вен... 3.11.2021, 13:03   Lex Цитата(yozik @ 3.11.2021, 17:03) Все част... 3.11.2021, 13:31  Nitc Цитата(Lex @ 3.11.2021, 12:52) А если вен... 3.11.2021, 13:42  and Цитата(Lex @ 3.11.2021, 12:52) А если вен... 3.11.2021, 14:47 Neowise ПЧ в таком случае тоже должен иметь пож.сертификат... 3.11.2021, 14:03 Nitc Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 14:03) ПЧ в т... 3.11.2021, 14:43  Neowise Цитата(Nitc @ 3.11.2021, 16:43) Почему вы... 3.11.2021, 14:58   Nitc Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 14:58) А вдру... 3.11.2021, 16:29 yozik Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 13:03) ПЧ в т... 3.11.2021, 17:56 Neowise А чем ПЧ от контроллера отличается ? Контроллер бе... 3.11.2021, 16:54 l-nikolaev Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 16:54) А чем ... 3.11.2021, 17:18 Nitc Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 16:54) А чем ... 3.11.2021, 17:54 Neowise Нуждается ли сертифицированный ящик автоматики ве... 3.11.2021, 18:05 yozik Вопрос на засыпку адептам "сигнал пожар на ко... 3.11.2021, 21:25 l-nikolaev Цитата(yozik @ 3.11.2021, 21:25) Вопрос н... 3.11.2021, 21:58 yozik 1. А почему не дочитали дальше?
ЦитатаНастоящий ст... 4.11.2021, 10:13 sky2013 Спасибо всем за ответы и интересную дискуссию. Как... 4.11.2021, 18:26 sky2013 Цитата(sky2013 @ 4.11.2021, 18:26) Экспер... 4.11.2021, 19:07 sky2013 Цитата(magnat2011 @ 3.11.2021, 5:07) В ПУ... 4.11.2021, 18:50 manjey73 Интересно, а как же сертифицированные шкафы вентил... 5.11.2021, 10:37 sky2013 Отвечу, в меру своей компетенции (я автоматчик) на... 5.11.2021, 12:12 manjey73 sky2013 не обязательно контроллер должен иметь пож... 5.11.2021, 13:31 Neowise Щит вентиляции не может не иметь сертификата, по ... 5.11.2021, 14:14 l-nikolaev Цитата(Neowise @ 5.11.2021, 14:14) Щит ве... 5.11.2021, 15:33 kosmos440o Цитата(Neowise @ 5.11.2021, 15:14) Щит ве... 6.11.2021, 22:35 Neowise Именно так. Любой щит. Мне не верите, спросите у с... 5.11.2021, 16:55 l-nikolaev Цитата(Neowise @ 5.11.2021, 16:55) Именно... 5.11.2021, 19:49 Neowise То же самое. Исключений нет. 5.11.2021, 19:53 l-nikolaev Цитата(Neowise @ 5.11.2021, 19:53) То же ... 6.11.2021, 0:19 and Для оборота на рынке (для продажи) сертификат нуже... 6.11.2021, 3:25 Neowise За выпуск продукции без сертификата предсмотрена а... 6.11.2021, 7:45 l-nikolaev Господа, если говорить "по крупному", Ne... 6.11.2021, 10:42 manjey73 Neowise обычные электрические щиты могут не иметь ... 6.11.2021, 9:22 Neowise Цитата(manjey73 @ 6.11.2021, 11:22) Neowi... 6.11.2021, 11:03  l-nikolaev Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 11:03) ..
Зад... 6.11.2021, 19:36 and Для обычных шкафов (для права продажи) всё равно н... 6.11.2021, 10:32 manjey73 l-nikolaevЦитататипа "вызвать на объект лабор... 6.11.2021, 12:28 Neowise У компании сборщика, могут быть сертификаты на сер... 6.11.2021, 13:23 yozik Это убеждение выросло от не знания самого процесса... 6.11.2021, 13:58 Neowise Это, если серийное производство. На единичное изд... 6.11.2021, 16:31 yozik Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 15:31) Это, ... 6.11.2021, 17:54 Neowise Как она сделает сертификат на единичный шкаф по пр... 6.11.2021, 19:04 yozik Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 18:04) Как он... 6.11.2021, 19:55  Neowise Цитата(yozik @ 6.11.2021, 21:55) Под ТЗ з... 6.11.2021, 20:01 Neowise Нужно заметить, что у большинства овик автоматизат... 6.11.2021, 19:27 Neowise Представление есть конечно, но это к теме не относ... 6.11.2021, 19:46 l-nikolaev Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 19:46) ...
Пр... 6.11.2021, 21:01 yozik Так "кроилово ведёт к попадалову".
Чисто... 6.11.2021, 21:02 Neowise Поизучаю вопрос.
Так у сторонней фирмы сборщика, т... 6.11.2021, 21:09 yozik Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 20:09) А сама... 6.11.2021, 21:31 Neowise ЦитатаСертифицируют не шкаф, сертифицируют процесс... 6.11.2021, 21:39 Neowise Совместными усилиями ликвидируем пробелы по этой т... 6.11.2021, 22:43 kosmos440o Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 23:43) Совмес... 6.11.2021, 23:15 yozik Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 20:39) Именно... 6.11.2021, 22:43 Neowise Подгонят под свой сертификат ящик по чужому проект... 6.11.2021, 22:48 yozik Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 21:48) Сертиф... 6.11.2021, 22:59 Neowise Используется существующий сертификат для нку чужо... 6.11.2021, 23:07 yozik Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 22:07) Исполь... 6.11.2021, 23:40 Neowise Судя по теме пробелы заметные, а у автоматизаторов... 6.11.2021, 23:19 kosmos440o Цитата(Neowise @ 7.11.2021, 0:19) Судя по... 6.11.2021, 23:36 Neowise Цитатасертификаты на ящики обычные не нужны.
Интер... 6.11.2021, 23:57 kosmos440o Цитата(Neowise @ 7.11.2021, 0:57) Интерес... 7.11.2021, 0:08 Neowise Мои доводы основаны на ответах сертификационной ор... 7.11.2021, 0:25 kosmos440o Цитата(Neowise @ 7.11.2021, 1:25) Мои дов... 7.11.2021, 0:54 Neowise Почему мифической, вел переписку по вопросам серти... 7.11.2021, 1:03 Lex Цитата(Neowise @ 7.11.2021, 5:03) Почему ... 7.11.2021, 18:40 manjey73 Neowise для ящика автоматики, не являющемся систем... 7.11.2021, 17:17 Neowise Предлагаю самостоятельно написать запрос в сертифи... 7.11.2021, 19:30 manjey73 Neowise вам выше уже писали принцип - "вы хот... 7.11.2021, 23:22 Neowise Уже задавал, ответили , что без сертфикации нельзя... 8.11.2021, 7:09 svintus Цитата(Neowise @ 8.11.2021, 6:09) Уже зад... 8.11.2021, 7:51 Neowise ЦитатаВопрос был про то, кто конкретно контролируе... 8.11.2021, 8:34 manjey73 Neowise и что, что есть ТР ТС и так далее? ничего ... 8.11.2021, 9:49 Neowise ЦитатаПаспорт НКУ есть, нефик лезть...
Если сертиф... 8.11.2021, 9:59 manjey73 Neowise еще раз, достаточно сборки сертифицированн... 8.11.2021, 10:13 Neowise Цитата(Neowise @ 8.11.2021, 11:59) Если с... 8.11.2021, 10:23