Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Отключение приточной установки при пожаре: сигнал на контроллер vs обесточивание по силе?
sky2013
сообщение 2.11.2021, 16:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.7.2013
Из: Минск
Пользователь №: 197536



Прошу помощи уважаемых специалистов.

В проекте (это фарма: приточки с охлаждением, пароувлажнителем, двумя контурами подогрева) я сделала отключение каждой установки по сигналу от ПС, приходящему на вход контроллера "Пожар".
Эксперт (Беларусь) дал замечание "обосновать отключение установок через контроллеры - контроллеры при пожаре могут оказаться неработоспособными".

И я хотела бы действительно это решение внятно обосновать.
К сожалению, в белорусских нормах этот вопрос не регламентируется (в российских нормах есть фраза "...отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания").
Поэтому обоснование должно быть чисто логическое.

Действительно ли сохранение питания цепей защиты от замораживания критично? (ложная сработка, зима? а если заслонка с возвратной пружиной?)
Если нет, то все равно правильней отключать вентилятор контроллером, потому что..? (после внезапного отключения сбиваются настройки? а если он с ИБП?)

Пожалуйста, поделитесь опытом и мнениями. Желательны аргументы, почему именно контроллером лучше.

P.S. Да, можно для минимизации усилий подключить все щиты к независимому расцепителю и отрубать по силе - но хотелось бы, наконец, выяснить, как действительно делать правильней и почему.

Сообщение отредактировал sky2013 - 2.11.2021, 16:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПВ.png ( 260,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sky2013   Отключение приточной установки при пожаре: сигнал на контроллер vs обесточивание по силе?   2.11.2021, 16:44
- - Nitc   Цитата(sky2013 @ 2.11.2021, 16:44) ...   2.11.2021, 18:30
- - Nitc   Цитата(sky2013 @ 2.11.2021, 16:44) Прошу ...   2.11.2021, 18:50
- - Аспект   При проектировании в помещении ВРУ-0,4 кВ устанавл...   2.11.2021, 20:28
- - l-nikolaev   Цитата(sky2013 @ 2.11.2021, 16:44) Поэтом...   2.11.2021, 21:19
- - yozik   Вопрос на засыпку, какого цвета учебник Этого в н...   2.11.2021, 22:04
- - yozik   Ну и конструктору притоки подарить пачку презерват...   2.11.2021, 22:22
|- - ИОВ   Цитата(yozik @ 2.11.2021, 22:22) 2. Про г...   3.11.2021, 2:10
- - yozik   Цитата(sky2013 @ 2.11.2021, 15:44) И я хо...   2.11.2021, 22:46
- - yozik   Это вообще не гигростат Это контроль перепада на ...   3.11.2021, 3:20
|- - ИОВ   Цитата(yozik @ 3.11.2021, 3:20) 1. Это во...   3.11.2021, 8:35
- - magnat2011   В ПУЕ и нормах написано что вся общеобменная венти...   3.11.2021, 5:07
- - Lex   Для топиктстартера в данной ситуации поддержу пред...   3.11.2021, 5:58
|- - yozik   Цитата(Lex @ 3.11.2021, 4:58) Но считаю в...   3.11.2021, 9:05
||- - Lex   Цитата(yozik @ 3.11.2021, 13:05) 1. Вы пр...   3.11.2021, 11:28
||- - yozik   Цитата(Lex @ 3.11.2021, 10:28) 2. "Г...   3.11.2021, 20:59
||- - Lex   Цитата(yozik @ 4.11.2021, 0:59) Давайте с...   4.11.2021, 7:17
||- - kosmos440o   Цитата(Lex @ 4.11.2021, 8:17) Не хотите о...   4.11.2021, 11:19
|- - l-nikolaev   Цитата(Lex @ 3.11.2021, 5:58) .. Но счита...   3.11.2021, 11:57
- - Neowise   Для начала, шкаф автоматики с контроллером или без...   3.11.2021, 9:53
- - and   Из опыта. Обратились изготовители системы общеобме...   3.11.2021, 10:44
- - Neowise   В снип вентиляции было включение пож. контакта в ц...   3.11.2021, 11:45
- - Nitc   Отключение питания независимым расцепителем щитов ...   3.11.2021, 12:29
|- - Lex   Цитата(Nitc @ 3.11.2021, 16:29) 3. Способ...   3.11.2021, 12:52
|- - yozik   Цитата(Lex @ 3.11.2021, 11:52) А если вен...   3.11.2021, 13:03
||- - Lex   Цитата(yozik @ 3.11.2021, 17:03) Все част...   3.11.2021, 13:31
|- - Nitc   Цитата(Lex @ 3.11.2021, 12:52) А если вен...   3.11.2021, 13:42
|- - and   Цитата(Lex @ 3.11.2021, 12:52) А если вен...   3.11.2021, 14:47
- - Neowise   ПЧ в таком случае тоже должен иметь пож.сертификат...   3.11.2021, 14:03
|- - Nitc   Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 14:03) ПЧ в т...   3.11.2021, 14:43
||- - Neowise   Цитата(Nitc @ 3.11.2021, 16:43) Почему вы...   3.11.2021, 14:58
||- - Nitc   Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 14:58) А вдру...   3.11.2021, 16:29
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 13:03) ПЧ в т...   3.11.2021, 17:56
- - Neowise   А чем ПЧ от контроллера отличается ? Контроллер бе...   3.11.2021, 16:54
|- - l-nikolaev   Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 16:54) А чем ...   3.11.2021, 17:18
|- - Nitc   Цитата(Neowise @ 3.11.2021, 16:54) А чем ...   3.11.2021, 17:54
- - Neowise   Нуждается ли сертифицированный ящик автоматики ве...   3.11.2021, 18:05
- - yozik   Вопрос на засыпку адептам "сигнал пожар на ко...   3.11.2021, 21:25
|- - l-nikolaev   Цитата(yozik @ 3.11.2021, 21:25) Вопрос н...   3.11.2021, 21:58
- - yozik   1. А почему не дочитали дальше? ЦитатаНастоящий ст...   4.11.2021, 10:13
- - sky2013   Спасибо всем за ответы и интересную дискуссию. Как...   4.11.2021, 18:26
|- - sky2013   Цитата(sky2013 @ 4.11.2021, 18:26) Экспер...   4.11.2021, 19:07
- - sky2013   Цитата(magnat2011 @ 3.11.2021, 5:07) В ПУ...   4.11.2021, 18:50
- - manjey73   Интересно, а как же сертифицированные шкафы вентил...   5.11.2021, 10:37
- - sky2013   Отвечу, в меру своей компетенции (я автоматчик) на...   5.11.2021, 12:12
- - manjey73   sky2013 не обязательно контроллер должен иметь пож...   5.11.2021, 13:31
- - Neowise   Щит вентиляции не может не иметь сертификата, по ...   5.11.2021, 14:14
|- - l-nikolaev   Цитата(Neowise @ 5.11.2021, 14:14) Щит ве...   5.11.2021, 15:33
|- - kosmos440o   Цитата(Neowise @ 5.11.2021, 15:14) Щит ве...   6.11.2021, 22:35
- - Neowise   Именно так. Любой щит. Мне не верите, спросите у с...   5.11.2021, 16:55
|- - l-nikolaev   Цитата(Neowise @ 5.11.2021, 16:55) Именно...   5.11.2021, 19:49
- - Neowise   То же самое. Исключений нет.   5.11.2021, 19:53
|- - l-nikolaev   Цитата(Neowise @ 5.11.2021, 19:53) То же ...   6.11.2021, 0:19
- - and   Для оборота на рынке (для продажи) сертификат нуже...   6.11.2021, 3:25
- - Neowise   За выпуск продукции без сертификата предсмотрена а...   6.11.2021, 7:45
|- - l-nikolaev   Господа, если говорить "по крупному", Ne...   6.11.2021, 10:42
- - manjey73   Neowise обычные электрические щиты могут не иметь ...   6.11.2021, 9:22
|- - Neowise   Цитата(manjey73 @ 6.11.2021, 11:22) Neowi...   6.11.2021, 11:03
|- - l-nikolaev   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 11:03) .. Зад...   6.11.2021, 19:36
- - and   Для обычных шкафов (для права продажи) всё равно н...   6.11.2021, 10:32
- - manjey73   l-nikolaevЦитататипа "вызвать на объект лабор...   6.11.2021, 12:28
- - Neowise   У компании сборщика, могут быть сертификаты на сер...   6.11.2021, 13:23
- - yozik   Это убеждение выросло от не знания самого процесса...   6.11.2021, 13:58
- - Neowise   Это, если серийное производство. На единичное изд...   6.11.2021, 16:31
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 15:31) Это, ...   6.11.2021, 17:54
- - Neowise   Как она сделает сертификат на единичный шкаф по пр...   6.11.2021, 19:04
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 18:04) Как он...   6.11.2021, 19:55
|- - Neowise   Цитата(yozik @ 6.11.2021, 21:55) Под ТЗ з...   6.11.2021, 20:01
- - Neowise   Нужно заметить, что у большинства овик автоматизат...   6.11.2021, 19:27
- - Neowise   Представление есть конечно, но это к теме не относ...   6.11.2021, 19:46
|- - l-nikolaev   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 19:46) ... Пр...   6.11.2021, 21:01
- - yozik   Так "кроилово ведёт к попадалову". Чисто...   6.11.2021, 21:02
- - Neowise   Поизучаю вопрос. Так у сторонней фирмы сборщика, т...   6.11.2021, 21:09
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 20:09) А сама...   6.11.2021, 21:31
- - Neowise   ЦитатаСертифицируют не шкаф, сертифицируют процесс...   6.11.2021, 21:39
- - Neowise   Совместными усилиями ликвидируем пробелы по этой т...   6.11.2021, 22:43
|- - kosmos440o   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 23:43) Совмес...   6.11.2021, 23:15
- - yozik   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 20:39) Именно...   6.11.2021, 22:43
- - Neowise   Подгонят под свой сертификат ящик по чужому проект...   6.11.2021, 22:48
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 21:48) Сертиф...   6.11.2021, 22:59
- - Neowise   Используется существующий сертификат для нку чужо...   6.11.2021, 23:07
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 6.11.2021, 22:07) Исполь...   6.11.2021, 23:40
- - Neowise   Судя по теме пробелы заметные, а у автоматизаторов...   6.11.2021, 23:19
|- - kosmos440o   Цитата(Neowise @ 7.11.2021, 0:19) Судя по...   6.11.2021, 23:36
- - Neowise   Цитатасертификаты на ящики обычные не нужны. Интер...   6.11.2021, 23:57
|- - kosmos440o   Цитата(Neowise @ 7.11.2021, 0:57) Интерес...   7.11.2021, 0:08
- - Neowise   Мои доводы основаны на ответах сертификационной ор...   7.11.2021, 0:25
|- - kosmos440o   Цитата(Neowise @ 7.11.2021, 1:25) Мои дов...   7.11.2021, 0:54
- - Neowise   Почему мифической, вел переписку по вопросам серти...   7.11.2021, 1:03
|- - Lex   Цитата(Neowise @ 7.11.2021, 5:03) Почему ...   7.11.2021, 18:40
- - manjey73   Neowise для ящика автоматики, не являющемся систем...   7.11.2021, 17:17
- - Neowise   Предлагаю самостоятельно написать запрос в сертифи...   7.11.2021, 19:30
- - manjey73   Neowise вам выше уже писали принцип - "вы хот...   7.11.2021, 23:22
- - Neowise   Уже задавал, ответили , что без сертфикации нельзя...   8.11.2021, 7:09
|- - svintus   Цитата(Neowise @ 8.11.2021, 6:09) Уже зад...   8.11.2021, 7:51
- - Neowise   ЦитатаВопрос был про то, кто конкретно контролируе...   8.11.2021, 8:34
- - manjey73   Neowise и что, что есть ТР ТС и так далее? ничего ...   8.11.2021, 9:49
- - Neowise   ЦитатаПаспорт НКУ есть, нефик лезть... Если сертиф...   8.11.2021, 9:59
- - manjey73   Neowise еще раз, достаточно сборки сертифицированн...   8.11.2021, 10:13
- - Neowise   Цитата(Neowise @ 8.11.2021, 11:59) Если с...   8.11.2021, 10:23
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 7:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных