> Регулятор мощности KS40-108, Подключить датчик давления 4-20ма
triod
сообщение 4.11.2021, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Прикрепленный файл  KS_40_108.pdf ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Добрый день.Суть проблемы в том что стоял датчик 0-10в ,подсоединён на вход 2 и 3 и питание 24в с KS40.Вместо него нудно поставить 4-20ма.В описании как то не очень написано,перемычку внутри прибора я переставил.В овенах на трм нужен внешний источник питания и резистор (омный )параллельно входу.Я правильно понимаю что задействовать внутренний источник KS40 не получится и нужен внешний питатель.Но вот нужно ставить резистор на вход из инструкции не понятно.Спасибо.

Сообщение отредактировал triod - 4.11.2021, 10:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KS_40_108.pdf ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- triod   Регулятор мощности KS40-108   4.11.2021, 10:17
- - triod   Подал на вход KS40 питание от батарейки с напряжен...   5.11.2021, 22:05
- - triod   В общем если перемычка стоит в положении напряжени...   6.11.2021, 21:39
- - tiptop   Цитата(triod @ 4.11.2021, 10:17) Но вот н...   6.11.2021, 22:38
|- - derip   Цитата(tiptop @ 6.11.2021, 22:38) На ...   9.11.2021, 23:25
- - Kotlovoy   Что тут странного? Когда-то, видимо, датчик коротн...   6.11.2021, 22:48
|- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 6.11.2021, 22:48) шунт ...   6.11.2021, 23:04
- - triod   Прибор стоит 15 лет,после монтажа,датчик 0-10 тоже...   6.11.2021, 23:26
- - triod   Померил второй токовый вход,на нём тоже не звонитс...   7.11.2021, 9:15
- - triod   В общем разобрался.Никаких сопротивлений сгоревших...   21.11.2021, 10:05
|- - tiptop   Цитата(triod @ 21.11.2021, 10:05) сбросит...   21.11.2021, 10:40
|- - triod   Цитата(tiptop @ 21.11.2021, 10:40) Удержи...   21.11.2021, 10:56
- - tiptop   Цитата(triod @ 4.11.2021, 10:17) стоял да...   21.11.2021, 11:22
- - triod   Нет стоял на 40bar ,в обычном меню есть пункт ...   21.11.2021, 11:46
|- - tiptop   Цитата(triod @ 21.11.2021, 11:46) стоял н...   21.11.2021, 12:05
- - triod   Спасибо ,я всё понял.Тему можно считать закрытой.   21.11.2021, 12:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 1:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных