> Можно ли зажать сетевые насосы теплосети!?, регулирования расхода через сетевые насосы путем прижатия задвижек
Gadget74
сообщение 14.11.2021, 23:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.11.2021
Пользователь №: 398040



Уважаемы коллеги, нужен проф. совет.
Сразу прошу не кидать тапками ибо по роду деятельности я автоматчик, но приходится заниматься и гидравликой и теплотехникой, в которых особого практического опыта нет.

В общем имею котельную на производственные здания.
На сеть работают 3 насоса с 3мя однотипными двигателями номинальных параметров 18,5 кВт/30А/380В, расключены по схеме треугольник через плавный пуск. Сеть по гидравлике стабильная, т.е. расход постоянный (никто не подключается, не «поджимается»), расход в районе 350 т/ч.
Принцип работы следующий – 1 насос включается на прямую, 2 – через частотный преобразователь и 3 – «спит» в резерве.
При минус 8 уличного воздуха давление подачи выходит на 4,3 бар, перепад 0,6.
Насколько я понимаю перепад небольшой, а давление высоковато. И что для меня важно, если мерить токовыми клещами ток по фазам на двигателе на насосе который работает напрямую без частотника выходит 30А.
Начинаю задаваться вопросом, что будет при более низких температурах окружающего воздуха, когда температура в сети повысится, давление увеличится и нагрузка на насосы возрастет.

Таки вот вопрос в чем – могу ли я безболезненно для сети и насосов поджать задвижки. Как это делают «настоящие» гидравлики – до/после насоса? Насколько критично, если общий расход теплоносителя через прикрытые задвижки немного снизится? Ну и наконец, могу ли я прыкрытыми задвижками снизить давление в подачи и увеличить перепад? Иных регулирующих устройств кроме 1 частотника и задвижек до и после каждого насоса в схеме нет, разве что задвижки на котлах.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gadget74   Можно ли зажать сетевые насосы теплосети!?   14.11.2021, 23:12
- - dmchehow   Цитата(Gadget74 @ 14.11.2021, 23:12) Уваж...   15.11.2021, 7:29
- - Twonk   Топикстартеру - зачем Вы собираетесь регулировать ...   15.11.2021, 8:00
|- - Gadget74   Цитата(Twonk @ 15.11.2021, 10:00) Топикст...   15.11.2021, 12:30
- - and   Это на частотнике насос на 83% работает? А им нель...   15.11.2021, 8:57
- - Машинист   Чем поддерживается давление до сетевых насосов (об...   15.11.2021, 11:16
- - Banned   ЦитатаНачинаю задаваться вопросом, что будет при б...   15.11.2021, 12:17
- - Twonk   1. У вас сейчас ток на неуправляемом насосе в норм...   15.11.2021, 12:41
- - awlan   Цитата(Gadget74 @ 15.11.2021, 4:12) Уважа...   15.11.2021, 14:08
|- - Gadget74   Цитата(awlan @ 15.11.2021, 16:08) Начните...   15.11.2021, 16:33
- - awlan   Цитата(Gadget74 @ 15.11.2021, 21:33) 1. д...   15.11.2021, 18:18
- - Галиев   Внесу свои три копейки. 1. ЦитатаТаки вот вопрос в...   15.11.2021, 19:58
|- - Gadget74   Цитата1. Это как? Объект построен без Проекта? Но ...   15.11.2021, 21:45
|- - Машинист   Цитата(Gadget74 @ 15.11.2021, 21:45) Я пр...   16.11.2021, 2:21
- - awlan   Цитата(Машинист @ 16.11.2021, 7:21) Нет, ...   16.11.2021, 13:13
|- - A.R.   Цитата(awlan @ 16.11.2021, 12:13) Товарищ...   22.11.2021, 16:24
- - Машинист   Автор честно признался в самом первом посту, что н...   16.11.2021, 19:49
- - eugene.raynor   Цитата(Gadget74 @ 14.11.2021, 23:12) Уваж...   21.11.2021, 23:03
|- - forrte   Цитата(eugene.raynor @ 21.11.2021, 23:03)...   22.11.2021, 10:56
|- - eugene.raynor   Цитата(forrte @ 22.11.2021, 10:56) Насос,...   26.11.2021, 23:53
|- - Галиев   Цитата(eugene.raynor @ 26.11.2021, 23:53)...   27.11.2021, 13:35
|- - Firefox   Цитата(Галиев @ 27.11.2021, 13:35) 1. Эта...   27.11.2021, 23:18
|- - Twonk   Цитата(Firefox @ 28.11.2021, 1:18) По зак...   28.11.2021, 10:50
|- - CNFHSQ   Цитата(Twonk @ 28.11.2021, 10:50) Скоро 2...   28.11.2021, 15:25
- - forrte   Цитата(Gadget74 @ 14.11.2021, 23:12) Начи...   23.11.2021, 9:13
|- - A.R.   Цитата(forrte @ 23.11.2021, 8:13) ...Регу...   23.11.2021, 9:55
- - svoroponov   При полностью закрытой запорной арматуре после нас...   24.11.2021, 11:28
|- - A.R.   Цитата(svoroponov @ 24.11.2021, 10:28) .....   25.11.2021, 16:25
- - CNFHSQ   А вообще то расход воды после сетевых насосов дол...   25.11.2021, 20:11
|- - A.R.   Цитата(CNFHSQ @ 25.11.2021, 19:11) А вооб...   26.11.2021, 8:42
|- - CNFHSQ   Цитата(A.R. @ 26.11.2021, 8:42) Это возмо...   27.11.2021, 17:09
- - svoroponov   У нас все теплоисточники переведены на работу всех...   28.11.2021, 16:09
- - CNFHSQ   "Расчёт производить , чтобы у самого дальнего...   28.11.2021, 17:00
- - A.R.   Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2021, 16:09) Именно...   29.11.2021, 12:41
|- - CNFHSQ   Цитата(A.R. @ 29.11.2021, 12:41) Небольша...   29.11.2021, 15:33
|- - A.R.   Цитата(CNFHSQ @ 29.11.2021, 14:33) ...   30.11.2021, 12:07
- - svoroponov   Для поста 33. Написано , как делать при расчёте п...   1.12.2021, 22:20
- - Галиев   В бытность оператором на квартальной котельной, на...   1.12.2021, 22:33
|- - A.R.   Цитата(Галиев @ 1.12.2021, 21:33) В бытно...   2.12.2021, 9:53
- - Галиев   Мы этим контролировали нагрузку на эл.дв. насосов,...   2.12.2021, 10:19
- - A.R.   Цитата(Галиев @ 2.12.2021, 9:19) Мы этим ...   2.12.2021, 10:50
- - CNFHSQ   Цитата(A.R. @ 2.12.2021, 10:50) Нагрузку ...   2.12.2021, 21:47
- - A.R.   Цитата(CNFHSQ @ 2.12.2021, 20:47) Снижают...   3.12.2021, 10:36
- - Twonk   Цитата(A.R. @ 3.12.2021, 12:36) И заодно ...   3.12.2021, 16:21
- - инж323   Цитата(A.R. @ 3.12.2021, 10:36) И заодно ...   3.12.2021, 17:03
- - A.R.   Цитата(инж323 @ 3.12.2021, 16:03) для пол...   6.12.2021, 14:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных