ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблема с сетевыми насосами, Нужна помощь в поиске причины
ctas333
сообщение 2.12.2021, 6:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2021
Пользователь №: 393610



Добрый день, коллеги нужен проф. совет.
Сразу же прошу особо не ругайтесь и не кидайте тапками, т.к. попал на новый объект до меня здесь нахимичили что-то не особо понятное.....

Имеется котельная на производстве, МКУ-1,48 установлены два котла КВр-0,74 МВт (рабочие характеристики гидрав. сопротив. котла 0,06 МПа; номинал. расход воды 32 куб. м в час) все соответственно в работе находятся. Заводская сборка предполагала наличие 2 насосов К65-50-160 (рабочие характеристики Q-25 Н-32). Но летом этого года был установлен насос Wilo BL 32/170-5.5/2 (рабочие характеристики Q-25 Н-39).


И тут начинается самое интересное. Котельная отапливает фабрику схема довольно таки протяженная и разветвлённая. Предполагалась что эту фабрику будет отапливать котельная более мощная под 5 МВт, ну возникли сложности купили для первой очереди эту котельную. Так вот, на данный момент загруженность сети составляет 22 куб. м.

При запуске насоса Wilo его начало выбивать с работы по тепловухе, выяснили что рабочие токи поползли вверх, поэтому было принято решение сыграть затворами на подающем и напорном патрубке, подзакрыли их, до положения нормально рабочих токов, для этого насоса.

Все бы ничего но возникла след. интересная деталь.... При остановке сетевого насоса, температура воды в котлах растет соответственно как только включаем насос К65-50-160 (температура падает практически мгновенно), а если включаем Wilo температура на контурах котлов или так же немного [u]растет или держится[/u] промежуток времени около 10 мин. В чем собственно такая загвоздка????
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных