> Кратность в многоквартирном доме с газовыми котлами и плитами, СП 54.13330.2016
lotus5
сообщение 9.12.2021, 17:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Здравствуйте!
Нужна очень ваша помощь.
Имеется многоквартирный жилой дом. В Каждой кухне установлен газовый котел с закрытой камерой сгорания и газ плита.
Раньше по СНиП здания жилые многоквартирные мы брали 100м3/час + 1 кратный объем.
По новому СП 54.13330.2016 есть пункт "Помещение с газоиспользующим оборудованием" 100м3/час, и есть пункт "Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт высотой менее 6 м". Причем норма для открытой камеры сгорания и закрытой одинаковые.

Какую кратность правильно будет взять?
По СП 54.13330.2016 как "Помещение с газоиспользующим оборудованием" - 100м3/час или как "Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт высотой менее 6 м" ( в моем случае с учетом установки плиты 200м3/час). Либо по старому снипу 100м3/час + 1 кратный объем. ?????

helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lotus5   Кратность в многоквартирном доме с газовыми котлами и плитами   9.12.2021, 17:00
- - Хитрый Лис   Помимо СП 54 сейчас действует СП 402.1325800.2018 ...   9.12.2021, 17:15
- - lotus5   пукнт 5.9. относится к одноквартирным домам   10.12.2021, 6:11
|- - Хитрый Лис   Цитата(lotus5 @ 10.12.2021, 9:11) пукнт 5...   10.12.2021, 6:58
- - lotus5   Никто не проектировал?   10.12.2021, 6:46
- - lotus5   Ну да, только если дальше читать: п.7.3 Устройст...   10.12.2021, 7:15
- - Гоша68   СП 54.13330.2016 (с Изменениями N 1, 2, 3). П.п. ...   17.12.2021, 10:51
- - GASPAR   Цитата(lotus5 @ 9.12.2021, 16:00) Здравст...   19.12.2021, 11:44
- - ИОВ   Цитата(GASPAR @ 19.12.2021, 11:44) Теперь...   19.12.2021, 14:45
- - GASPAR   Цитата(ИОВ @ 19.12.2021, 13:45) В проекти...   19.12.2021, 22:16
- - ИОВ   Цитата(GASPAR @ 19.12.2021, 22:16) Есть с...   19.12.2021, 23:02
|- - GASPAR   Цитата(ИОВ @ 19.12.2021, 22:02) Вы имеете...   19.12.2021, 23:43
|- - ИОВ   Цитата(GASPAR @ 19.12.2021, 23:43) Поняти...   20.12.2021, 0:31
- - инж323   Цитата(GASPAR @ 19.12.2021, 22:16) Есть с...   20.12.2021, 2:00
- - GASPAR   Цитата(инж323 @ 20.12.2021, 1:00) ну и че...   20.12.2021, 10:52
- - ИОВ   Цитата(GASPAR @ 20.12.2021, 10:52) Смотря...   20.12.2021, 14:14
|- - GASPAR   Цитата(ИОВ @ 20.12.2021, 13:14) .... то у...   20.12.2021, 16:58
- - инж323   Цитата(GASPAR @ 20.12.2021, 10:52) ключев...   20.12.2021, 18:42
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 20.12.2021, 18:42) Так во...   20.12.2021, 19:43
- - инж323   Цитата(ИОВ @ 20.12.2021, 19:43) Интересно...   20.12.2021, 20:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных