Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Кондиционер 5 кВт, аномальная неисправность
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 20:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Всем здрасте.

410-й газ

на нагрев давит 37 bar (давление конденсации 60С), переохлаждение 20К, вентилятор внутреннего блока крутится медленно как при РДК, теплообменник еле тёплый, но при этом более менее равномерный по всем секциям

на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в помещении 13С, на выходе из внутреннего блока 7С, наружный блок стоит на отапливаемом складе, температура 10С

Моё мнение, что это проблема с внутренним объёмом теплообменника внутреннего блока, но при этом очень сильно смущает, что теплообменник нагревается и охлаждается относительно равномерно. Крайний раз, когда такое было, фреон не поступал в две секции из трёх, при этом при работе на ходод рабочая секция интенсивно обмерзала, а при работе на тепло сильно грелась. Здесь же не так, секции прогреваются и и охлаждаются относительно равномерно, но при этом по давлению как будь-то задействовано только 20% от объема. Кондиционер новый, только установили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   Кондиционер 5 кВт   14.12.2021, 20:00
- - Neowise   А что с заправкой, какой ток двигателя, инвертор и...   14.12.2021, 20:25
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 20:25) А что...   14.12.2021, 20:58
- - Neowise   У перезаправленного ток двигателя повышенный.   14.12.2021, 21:07
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 21:07) У пер...   14.12.2021, 21:31
- - Сергей А. Ефремов   Сейчас тоже прихожу к мысли, что блок перезаправле...   14.12.2021, 22:08
- - Neowise   Интересно, кто нибудь пробовал посмотреть на конди...   14.12.2021, 22:46
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 22:46) Интер...   15.12.2021, 0:33
- - Сергей А. Ефремов   Чтобы так перезаправить, туда вероятно надо вкачат...   15.12.2021, 6:45
- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.12.2021, 0...   15.12.2021, 16:50
- - SSA   Это как? Чем больше скорость вентилятора испарител...   15.12.2021, 20:36
- - LordN   все точно также только вент не дает подымать кипен...   16.12.2021, 12:51
- - Сергей А. Ефремов   Поступила информация, что сконденсировали газ в ба...   16.12.2021, 15:37
- - Neowise   Слить, вакумировать и заправить по весам.   16.12.2021, 15:39
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 16.12.2021, 15:39) Слить...   16.12.2021, 15:57
- - airwave   на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в...   20.12.2021, 15:07
- - vsklokoch   Трасса длинная? Возможен перегиб или частичная зал...   20.12.2021, 16:20
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(vsklokoch @ 20.12.2021, 16:20) Тра...   22.12.2021, 11:54
- - Neowise   Так чем история кончилась ?   22.12.2021, 11:58
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 22.12.2021, 11:58) Так ч...   22.12.2021, 12:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 22:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных