Добрый день. в СП485 п 6.8.7 сказано, что запорные устройства ставятся только до или после сигнального клапана (в зависимости от типа АПТ).
Если кольцевая система объединена с ПК, не будет ли ошибкой сделать ремонтные участи на этой системе путем установки задвижек? как-то не хочется оставлять помещение полностью без пожаротушения, но в СП не нахожу что это допускается