BoringPoring
сообщение 17.1.2022, 13:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.5.2012
Пользователь №: 149833



Добрый день, коллеги!

Столкнулся с нестандартным для себя проектом вентиляции насосной станции дизельного топлива. Исходные данные следующие:
В здании насосной станции выделено 2 помещения - Помещение насосной (категория Б), Помещение электрощитовой (категория В4). Помещения разделены тамбур-шлюзом с общим входом с улицы. Как я понимаю, в данном случае тамбур-шлюз является как "противопожарным" в соответствии с требованиями N 123-ФЗ (Статья 88), так и "технологическим" для препятствия перетекания воздуха с парами дизтопилва из помещения насосной в электрощитовую.

С вентиляцией помещения насосной все понятно - механическая приточно-вытяжная система (системы П1, В1) с резервными вентиляторами на 10-кратный в/о.
А вот с тамбур-шлюзом у меня возникла заминка. Для расчета требуемого кол-ва приточного воздуха я пользовался пособием 1.91 к СНиП 2.04.05.-91, принимая для расчета следующие параметры давления в помещениях (из соображений предотвращения перетекания воздуха): в помещении насосной -10 Па, в помещении электрощитовой +10 Па (п. 7.5.4 СП60), в тамбур-шлюзе +30 Па (п. 7.4.3 СП60), по расчету получилось, что расход воздуха требуется меньший, чем минимально установленный п. 7.4.3 СП60, итого принято требуемые 250 м3/ч.

В итоге я принял решение относительно тамбур-шлюза и электрощитовой:
- В тамбур-шлюз: приток -круглая канальная вентиляция с резервным вентилятором, водяным подогревателем на 250 м3/ч (система П2), питание по отдельной линии (без отключения при пожаре для предотвращения задымления тамбур-шлюза), вытяжка - клапан избыточного давления КИД с давлением настройки 40 Па (система ВЕ1);
- В электрощитовую: приток - круглая канальная вентиляция с резервным вентилятором, водяным подогревателем на 250 м3/ч (система П3) - выполняем требование п. 7.5.4 СП60, вытяжка - жалюзийная решетка (ВЕ2).
Все системы этих помещений придется размещать непосредственно в тамбур-шлюзе, поскольку разъемные соединения по линии теплоносителя мы не можем предусматривать внутри электрощитовой, а других помещений в здании нет.

Вопросы:
1) Правильно ли я понял и принял показания давлений в помещениях?
2) Правильно ли я принял и скомпоновал системы П2, П3, ВЕ1, ВЕ2 для электрощитовой и тамбур-шлюза, можно ли разместить эти системы в общепромышленном исполнении непосредственно в тамбур-шлюзе и установить противопожарный нормально-открытый клапан на воздуховоде системы П3 при пересечении стены, отделяющей ее от тамбур-шлюза? Прямого запрета на размещение оборудования в тамбур-шлюзе я нигде не нашел.

Заранее благодарю за внимание к теме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BoringPoring   Вентиляция насосной станции дизельного топлива   17.1.2022, 13:46
- - Teanna   Цитата(BoringPoring @ 17.1.2022, 13:46) П...   17.1.2022, 14:15
|- - BoringPoring   Спасибо за ответ. Цитата(Teanna @ 17.1.2022,...   18.1.2022, 9:43
|- - Teanna   Цитата(BoringPoring @ 18.1.2022, 9:43) Вс...   18.1.2022, 10:16
|- - BoringPoring   Цитата(Teanna @ 18.1.2022, 11:16) На это ...   18.1.2022, 10:40
|- - ИОВ   Цитата(BoringPoring @ 18.1.2022, 10:40) В...   18.1.2022, 11:28
|- - BoringPoring   Спасибо за подробный ответ Цитата(ИОВ @ 18.1...   18.1.2022, 13:13
|- - ИОВ   Цитата(BoringPoring @ 18.1.2022, 13:13) Т...   18.1.2022, 14:51
|- - BoringPoring   Цитата(ИОВ @ 18.1.2022, 15:51) Т.е. Вы со...   19.1.2022, 10:15
- - Teanna   Просто может Вам стоит посмотреть какие-то нормати...   18.1.2022, 12:11
|- - ИОВ   ТС делает ВЕ в электрощитовой, т.е. это не нефтянк...   18.1.2022, 12:23
- - Teanna   Надо проверить требование к подпору в электрощитов...   18.1.2022, 12:37
|- - ИОВ   Цитата(Teanna @ 18.1.2022, 12:37) Правда ...   18.1.2022, 12:48
- - Teanna   Касательно ПУЭ еще СП 423.1325800.2018 ЭЛЕКТРОУСТ...   18.1.2022, 15:25
|- - ИОВ   Пункт в тему. Только пока не видим картинку - есть...   18.1.2022, 15:50
- - ИОВ   Цитата(BoringPoring @ 19.1.2022, 10:15) Ц...   19.1.2022, 12:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 12:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных