Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет напора сетевого насоса котельной
alexKov
сообщение 21.1.2022, 21:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 287789



Приветствую.
Есть тех.требования на котельную: закрытая система, 4МВт нагрузки при температурном графике 110/70. Давление на подаче из котельной 0.6 МПа, обратка в котельную 0.3 МПа. Схема тепловой сети, либо какая иная информация по потребителям отсутствует.
По расходу все понятно, 86 т/ч. А как рассчитать напор, который должен развить насос?
Сетевые насосы стоят на подаче (знаю, что не все такое уважают, но таково решение 2016 года), тогда на всасе насоса должно быть (0.3 МПа-0.1 МПа (0.1-потери в тепловой схеме котельной, цифра для ровного счета))=0.2МПа
Учитывается ли "подпор" в 0.2 МПа на всасе при выборе насоса и, соответственно, выбирать с характеристикой 86 т/ч и 0.4 МПа либо всё-таки 0.6 МПа?
В пользу 0.4 МПа идёт В.И. Манюк, который рассчитывает необходимый напор сетевого как сумму потерь в котельной, потерь по подающему и обратному трубопроводу и потерь в системе отопления потребителя (формула 4.15 во вложении).
Но в тоже время есть пост 2008 года,http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27728 с аналогичным вопросом, но без конкретного ответа что наталкивает на мысль, что не все так просто.
Понимаю, что напор будет зависеть в первую очередь от того, как наладить тепловую сеть, но все же, как правильно выбрать напор при таких ИД?
Ну и дополнительный вопрос наверное больше для технологов заводов-изготовителей, считаете ли указанные выше параметры достаточными для корректного подбора оборудования на этапе КД?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2022_01_21_21_56_57_725_com.adobe.reader.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexKov   Расчет напора сетевого насоса котельной   21.1.2022, 21:19
- - tiptop   Цитата(alexKov @ 21.1.2022, 21:19) Давлен...   21.1.2022, 21:46
- - Машинист   Забудьте нафиг техническое решение 2016 года, если...   21.1.2022, 21:46
|- - alexKov   Цитата(Машинист @ 21.1.2022, 22:46) Забуд...   22.1.2022, 10:23
- - tiptop   Цитата(alexKov @ 21.1.2022, 21:19) 0.1-по...   21.1.2022, 22:50
- - Twonk   Напор сетевого насоса должен компенсировать потери...   22.1.2022, 20:44
- - awlan   Цитата(Twonk @ 23.1.2022, 1:44) Напор сет...   23.1.2022, 8:51
|- - CNFHSQ   Цитата(awlan @ 23.1.2022, 8:51) И обеспеч...   26.1.2022, 16:38
- - forrte   От пошла писать губерния. Какие потери теплотрассы...   24.1.2022, 12:26
- - Тепловед   Поддержу Машиниста. Ставить сетевые насосы на выхо...   26.1.2022, 11:58
|- - tiptop   Цитата(Тепловед @ 26.1.2022, 11:58) Что к...   26.1.2022, 12:09
|- - CNFHSQ   Цитата(Тепловед @ 26.1.2022, 11:58) Что к...   26.1.2022, 12:41
- - Тепловед   alexKov задал вопрос: как правильно выбрать напор ...   26.1.2022, 13:22
|- - CNFHSQ   Цитата(Тепловед @ 26.1.2022, 13:22) alexK...   26.1.2022, 15:13
- - Машинист   Подпиточный насос создаёт и держит статику, без не...   26.1.2022, 15:21
- - awlan   Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2022, 21:38) не мног...   26.1.2022, 17:42
|- - CNFHSQ   Цитата(awlan @ 26.1.2022, 17:42) А в СП з...   26.1.2022, 17:53
- - awlan   Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2022, 22:53) "п...   26.1.2022, 18:26
|- - CNFHSQ   Цитата(awlan @ 26.1.2022, 18:26) Первое п...   26.1.2022, 19:09
- - forrte   Первое предложение: "Приветствую!" Э...   27.1.2022, 15:37
- - andfor   Стройте график сопротивления сети в точке подключе...   27.1.2022, 16:20
|- - forrte   Цитата(andfor @ 27.1.2022, 16:20) Стройте...   28.1.2022, 11:09
- - Мимошёл   Странно, вроде все понимаете, а вопрос стоит. Дело...   15.9.2024, 17:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных