> СП 253_требования к АИТ на крыше, ПАМАГИТЕ
sometimes
сообщение 31.1.2022, 22:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Добрый день.
Заходит в работу объект, который по своим признакам относится к высотным зданиям (общественное выше 50 м).
СП 373 оставляем в покое (для общественных до 55 м высоты).

И добро пожаловать в ад, СП 253, а именно раздел 6 "Автономные источники теплоты".
Данный раздел позволяет нам проектировать крышные котельные, но при этом есть ряд особенностей, которые и хотелось бы обсудить.

п. 6.6 К АИТ, размещенным на крыше высотного здания, следует подводить газ среднего давления через газорегуляторное устройство (ГРУ), размещаемое внутри АИТ, или через наружный шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП).

Высота здания чуть более 60 м. Ниже 75 м (ограничение по жилью). Что мешает нам на такую высоту завести 5 кПа, почему только среднее? с ШРП на кровле, естественно, так как СП62 среднее в крышную котельную не пустит.

п. 6.7 Газопроводы ....... зданий. Газопровод следует выполнять из коррозионностойкой стали.

Подскажите, верно ли я понимаю, что коррозионно-стойкая сталь - это нержавейка? или есть варианты?

п. 6.7 (продолжение) Для повышения безопасности эксплуатации наружный газопровод следует оборудовать автоматическим запорным клапаном, устанавливаемым в нижней части фасадного участка (у цокольного ввода магистрального газопровода) газопровода, и автоматическим сбросным клапаном, устанавливаемым в верхней части фасадного участка газопровода.

Верно ли я понимаю, что необходимо поставить электромагнитный кран (наружной установки) на фасаде внизу, и некий ПСК вверху (вывод на кровлю), которые должны быть сблокированы друг с другом? И включаться от датчиков в котельной? Может быть здесь есть специалисты, которые реализовали данное решение?

п. 6.18 Газопроводы следует прокладывать открыто, обеспечивая доступ для их регулярного осмотра и контроля, и выполнять из медных труб или специально предназначенных для газопровода стальных труб.

Здесь речь скорей всего уже про внутренние газопроводы. И вопрос, а специально предназначенные для газопровода стальные трубы - это какие? водогазопроводные? но там диаметры будут неплохие - не удачное решение. а ГОСТ 10704 - можно ли отнести к специально предназначенным?

п. 6.19 На газопроводах, подающих газ в котел АИТ, перед каждой горелкой следует устанавливать термозапорный клапан. В АИТ или ЭЦ, размещенном на крыше, на газопроводе после узла учета подачи газа необходимо устанавливать предохранительно-сбросной клапан.

Термозапорный переживу, а вот что за ПСК после узла учета? на что он должен реагировать? по логике разработчиков у меня уже стоит за стеной ШРП, со своим ПСК. Еще один? Зачеееем?...

п. 6.23 Для достижения максимального значения энергетической эффективности системы теплоснабжения в АИТ высотного здания следует применять схему количественного регулирования отпуска теплоты (при постоянной температуре в подающем трубопроводе и переменном расходе приготавливаемой воды).

У меня будут стоять конденсационные котлы. Температурный график - 90-70 С. С погодозависимым со срезом на 70 градусов, я бы половиной теплообменника в большей части времени работы котла уходила в конденсационный режим, тем самым хотя бы как-то оправдывая саму суть конденсационной техники, но при постоянном температуре - не светит. К чему такое требование? не могу понять.

п. 6.24 Для предотвращения опорожнения котла на подающем и обратном трубопроводах воды на выходе из АИТ следует устанавливать автоматические запорные клапаны.

Здесь я вообще растеряна... у меня ну никак не получится опорожнения котлов по причине того, что котлы - не самая высокая точка с прямым сливом в сеть дома. У меня ну никак не сольется вода из котельной в дом. Хотя бы потому, что верхняя точка у меня коллектор и котлы останутся с водой. А эти автоматические запорные краны - они как, должны быть с датчиком после себя по давлению? или что-то вроде датчиков сухого хода должно присутствовать.....

п. 6.26 Электроснабжение всех противопожарных систем следует выполнять по особой группе первой категории надежности электроснабжения.

Я могу путать, но первая особая у нас - это два независимых с АВР плюс ДЭС (как третий независимый). ну, так для больниц делаем. тут-то что? мой потребитель второй категории.... согласна на первую, но первая особая.....


В общем, СП373 и СП281 - с ними можно жить и даже дружить как оказалось.... но как найти общий язык с СП 253?

Может быть есть выход, как его НЕ применять? Может быть он не заменяет собой СП 373 в полной мере и как на отсутствие норм можно написать СТУ (все равно будем их писать по другим причинам)?

Кто-нибудь проектировал котельные по этому СП?

АААААААА!!!!!

Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sometimes   СП 253_требования к АИТ на крыше   31.1.2022, 22:32
- - трое пожарников   м.б. СП 41-104-2000?   1.2.2022, 16:28
|- - sometimes   Цитата(трое пожарников @ 1.2.2022, 16:28)...   1.2.2022, 16:29
- - трое пожарников   Письмо> Минстроя России от 09.04.2021 N 8545-ОГ...   1.2.2022, 17:06
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 1.2.2022, 17:06)...   1.2.2022, 21:02
- - трое пожарников   ПИСЬМО минстроя от 23 октября 2019 года N 40060-АС...   2.2.2022, 7:32
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 2.2.2022, 7:32) ...   2.2.2022, 9:15
- - трое пожарников   ув. ИОВ, я ИП проектировщик МПБ, сначала проектиро...   2.2.2022, 9:48
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 2.2.2022, 9:48) ...   2.2.2022, 12:21
- - трое пожарников   итак, СП 41-104-2000 является действующим документ...   2.2.2022, 17:16
|- - инж323   Цитата(трое пожарников @ 2.2.2022, 17:16)...   2.2.2022, 21:07
- - трое пожарников   Требования к АИТ поменялись: Изменение №1 к СП 253...   12.3.2022, 5:24
|- - ИОВ   Спасибо за информацию   12.3.2022, 12:57
- - трое пожарников   итак, СП 41-104-2000 является НЕ действующим докум...   1.5.2022, 15:39
- - ИОВ   Очень хорошо, что выложили ссылку на Разъяснение -...   2.5.2022, 10:02
- - Jan28   Очень интересно. Не так давно (относительно) было ...   17.6.2022, 12:47
- - ИОВ   Цитата(Jan28 @ 17.6.2022, 12:47) Очень ин...   17.6.2022, 16:16
- - инж323   Цитата(ИОВ @ 17.6.2022, 16:16) Скорее все...   17.6.2022, 16:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных