Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> СП 30.13330.2020 - давление, как бы это понять...
Татьянка
сообщение 1.2.2022, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677



Здравствуйте.
С технологических норм вернулась к водоснабжению - и мягко говоря шокирована.
СП 30.13330.2020 п 8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).

20м вод ст!!!! newconfus.gif

И СП-то не из интернета скачала. Из системы Техэксперт. Значит не опечатка...
Так и в Приложениях А убрали столбец про минимальное давление... blink.gif

Или опечатка у меня? У всех там написано - "см. приложение А" и в приложении в табличках давление указано? spam.gif

...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Татьянка   СП 30.13330.2020 - давление   1.2.2022, 15:36
- - cpt   да теперь 20 м.в.ст. с современной сантехникой (тр...   1.2.2022, 15:58
- - jiexawcr   в редакции 2012 уже была эта цифра: СП30.13330.201...   1.2.2022, 17:22
- - Пользователь2000   Цитата(cpt @ 1.2.2022, 15:58) да теперь 2...   1.2.2022, 17:36
|- - cpt   Цитата(Пользователь2000 @ 1.2.2022, 21:36...   1.2.2022, 17:50
|- - jiexawcr   Цитата(Пользователь2000 @ 1.2.2022, 17:36...   1.2.2022, 18:29
- - Пользователь2000   Даже тропический душ требует на входе только 10 м....   1.2.2022, 17:53
- - cpt   минимум 10 метров требует такой душ, а многие и бо...   1.2.2022, 18:01
- - Татьянка   Спасибо! Шокировал меня этот напор.. Привыкла ...   2.2.2022, 7:47
- - Пользователь2000   Цитата(cpt @ 1.2.2022, 18:01) минимум 10 ...   2.2.2022, 15:04
|- - cpt   Цитата(Пользователь2000 @ 2.2.2022, 19:04...   2.2.2022, 16:02
- - Ferdipendoz   В Малинник (Цветник) бы фотку ещё разместить. Забы...   2.2.2022, 18:20
- - svoroponov   Для санитарных приборов для нормальной работы есть...   3.2.2022, 2:12
|- - jiexawcr   Цитата(svoroponov @ 3.2.2022, 2:12) Для с...   3.2.2022, 10:09
- - svoroponov   Современные таблицы уже составлены из данных на со...   3.2.2022, 22:12
- - IVAN_VAS   Столкнулся с этой нормой ели честно совсем недавно...   5.2.2022, 21:55
|- - инж323   Цитата(IVAN_VAS @ 5.2.2022, 21:55) Столкн...   5.2.2022, 23:42
- - svoroponov   Да ,у квартирных счётчиков 3 диапазона работы: до ...   8.2.2022, 12:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных