Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Управление градирнями, Выбор оборудования и среды программирования
Георгий 22
сообщение 8.2.2022, 16:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.2.2022
Пользователь №: 401584



Добрый вечер! Я инженер электрик. Прошу помочь в следующем вопросе. Задача: собрать электрощит для управления десятком градирен. Датчик температуры один. В зависимости от температуры осуществляется пошаговое подключение градирен (1-ая, 2-ая и т.д.) по мере возрастания тепловой нагрузки. Чем больше температура воды, тем большее количество градирен включается. Градирни работают все параллельно на один контур. Частота вращения двигателя каждой градирни изменяется в зависимости от температуры датчика (установленного температурного диапазона) посредством ПЧ. По мере снижения температуры градирни обратно последовательно отключаются. Предусмотреть возможность изменения последовательности включения градирен для более менее равномерного износа двигателей градирен (по счетчикам моточасов или что то подобное). Обеспечить возможность дистанционного управления и визуализации режимов. Возможность ручного управления каждой градирней. Обеспечить возможность ручного управления каждой градирней. Логика работы градирен следующая: при достижении нижнего порога первого температурного диапазона включается градирня №1(максимальные обороты устанавливаются при достижении верхнего порога температуры первого диапазона. Если температура продолжает расти и достигает нижнего порога 2 диапазона, включается градирня №2 и так до 13-ой.
Требование к дистанционному управлению:
Иметь возможность визуализации режимов работы каждой градирни: включено, выключено, авария, частота вращения и управления. Возможность ограничить верхний порог частоты вращения для каждой градирни, изменения последовательности каскадного включения и выключения градирен.
Имею опыт работы с Zelio и Logo. MachineExpertBasic знаю чисто поверхностно (дилетант).
Вопрос: на базе какого оборудования проще и удобнее выполнить систему управления и диспетчеризации данной задачи? Предварительно выбрал TM221C16R (Modicon M221) c расширителями аналоговых выходов TM3AQ4, панель HMIGXU3500 для визуализации. Для диспетчеризации пока не знаю что применить (Scada или есть что попроще). По силам ли выбрал задачу? Буду благодарен за любую помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Георгий 22   Управление градирнями   8.2.2022, 16:52
- - Олег_   У многих инверторов по два источника задания часто...   9.2.2022, 0:27
- - Георгий 22   Я так и запускал всегда частотники от кнопок с упр...   9.2.2022, 10:23
- - shavr   Комп к панели, на компе VNC-клиент.   9.2.2022, 11:11
- - yozik   Я бы сделал так. 1. Датчик температуры на выходе и...   9.2.2022, 11:31
|- - Георгий 22   Цитата(yozik @ 9.2.2022, 11:31) Я бы сдел...   9.2.2022, 15:12
||- - yozik   Цитата(Георгий 22 @ 9.2.2022, 14:12) Они ...   9.2.2022, 16:03
||- - Георгий 22   Цитата(yozik @ 9.2.2022, 16:03) Почему? Д...   9.2.2022, 17:04
||- - yozik   Цитата(Георгий 22 @ 9.2.2022, 16:04) Ну е...   9.2.2022, 17:30
|- - Олег_   Цитата(yozik @ 9.2.2022, 11:31) Я бы сдел...   9.2.2022, 18:01
|- - yozik   Цитата(Олег_ @ 9.2.2022, 17:01) И обязате...   9.2.2022, 18:27
|- - 327   Цитата(yozik @ 9.2.2022, 18:27) Вам или м...   9.2.2022, 22:43
- - Banned   На Logo! прекрасно получается включить-выключи...   9.2.2022, 19:18
- - Георгий 22   Спасибо всем, кто откликнулся! Если резюмирова...   10.2.2022, 10:34
- - Олег_   Так из-за кучи частотников бюджет уже будет не мал...   10.2.2022, 23:06
|- - Георгий 22   Цитата(Олег_ @ 10.2.2022, 23:06) Так из-з...   11.2.2022, 9:19
- - vovksextra   Я бы смотрел больше в сторону ПЛК М241.   11.2.2022, 13:38
|- - agent_serg   Цитата(vovksextra @ 11.2.2022, 12:38) Я б...   11.2.2022, 20:40
- - vovksextra   Цитата(agent_serg @ 11.2.2022, 21:40) Сог...   11.2.2022, 22:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных