В проекте предусмотрены отопительные приборы - алюминевые радиаторы Ferroli Clan 600, Qcек=140 Вт при дельта Тм=50С. На сколько изменится тепловая мощность секции радиатора при дельта Тм=60С. Заранее благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- annuka   Расчет алюминевого радиатора   21.2.2007, 10:41
- - Егор   тепловая мощность секции не изменится тепловая мощ...   21.2.2007, 13:05
- - Pavlik   Измениться т.к. меняются стандартные условия. При ...   21.2.2007, 14:20
- - Егор   стандартные условия - это температуры и расход, пр...   21.2.2007, 14:49
- - Pavlik   Количество теплоты по законам теплофизики(если мне...   21.2.2007, 17:24
- - Alex_   На самом деле теплоотдача радиатора не прямо пропо...   21.2.2007, 18:11
- - annuka   ЦитатаНа самом деле теплоотдача радиатора не прямо...   21.2.2007, 22:36
- - Егор   изменяется не мощность прибора, а теплоотдача (хот...   22.2.2007, 8:34
- - Pavlik   ну если у вас Q - это теплоотдача, то согласен. В ...   22.2.2007, 9:47
- - Alex_   Составляющей (Gпр / Gпр.ну)^p можно и пренебречь, ...   22.2.2007, 14:36
- - annuka   Цитатаqпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+...   22.2.2007, 20:03
- - Daymonic   Коэффициент увеличения или уменьшения теплового по...   23.2.2007, 14:38
- - xenon   Будет ли Ваша формула актуальна если радиатор, к п...   23.2.2007, 17:05
- - annuka   ЦитатаБудет ли Ваша формула актуальна если радиато...   26.2.2007, 0:24
- - Егор   Цитата("annuka")В этом выражении изменяе...   26.2.2007, 8:36
- - annuka   Речь не идет о выборе схемы разводки и определении...   26.2.2007, 13:34
- - Гость_Денис   почему аллюминевые радиаторы работают только при т...   27.2.2007, 20:23
- - annuka   Кто такое утверждает - тот не прав. Алюминевые ра...   28.2.2007, 21:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных