Вова13
сообщение 5.3.2022, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



Добрый день коллеги.
Столкнулся с проблемой ,которую не смог объяснить сам себе.
Привод клапан регулировки уровня в деаэраторе( в принципе ,это может быть любой клапан, загвоздка в самом приводе)
Ситуация следующая:
Привод 220 в. Две обмотки (откр\закр) .управление приводом осуществляется ПИД регулятором ОВЕН.
При подаче импульса (напряжения 220 на одну из обмоток ,например "открыть" ) привод вращается в нужном направлении, если время между импульсами менее 1 секунды привод начинает вращаться в другую сторону. Проще говоря ,подаем на "открыть" четыре импульса, три импульса клапан открываю а четвертый закрывает.
Сначала думали, что проблема в плате ,подали напряжение напрямую на мотор, результат тот же. Взяли старый привод (неисправен по механике-редуктор),там такая же картина.
Может кто то объяснить такое поведение привода?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20220305_WA0006.jpg ( 99,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вова13   Привод клапана   5.3.2022, 10:11
- - Kotlovoy   Конденсатор замените.   5.3.2022, 10:19
- - Вова13   Спасибо попробую .Грешил на конденсатор, но второй...   5.3.2022, 10:59
- - Вова13   Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет гер...   5.3.2022, 11:19
|- - tiptop   Цитата(Вова13 @ 5.3.2022, 11:19) Подскажи...   5.3.2022, 11:23
- - Kotlovoy   Скорее всего, это "Обогреватель Из-за больших...   5.3.2022, 11:48
- - Вова13   Спасибо. Термопредохранитель на 85 °С ( предохран...   5.3.2022, 11:49
- - Kotlovoy   Что-то не видел таких громоздких. Видимо, многораз...   5.3.2022, 12:01
- - Вова13   Спасибо за ответы.После замены конденсатора ,напиш...   5.3.2022, 12:10
- - Вова13   Добрый день. Замена конденсатора результата не дал...   15.3.2022, 17:09
|- - tiptop   Цитата(Вова13 @ 15.3.2022, 17:09) Каждый ...   15.3.2022, 17:48
- - Вова13   Нет ,как положено. Согласно схемы   15.3.2022, 17:57
- - tiptop   То есть управлять просто кнопкой не пробовали? Ци...   15.3.2022, 18:08
- - Вова13   Все описанные манипуляции проводились "на сто...   16.3.2022, 18:19
- - tiptop   Цитата(Вова13 @ 5.3.2022, 10:11) подаем н...   16.3.2022, 19:02
- - Kotlovoy   Откуда такое предположение? У меня неоднократно на...   16.3.2022, 19:14
|- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 16.3.2022, 19:14) Откуд...   16.3.2022, 19:48
|- - Вова13   Цитата(Kotlovoy @ 16.3.2022, 19:14) Откуд...   17.3.2022, 17:22
|- - Kotlovoy   Цитата(Вова13 @ 17.3.2022, 17:22) Какова ...   17.3.2022, 17:54
- - Kotlovoy   И что? Что мешает конденсаторному двигателю работа...   16.3.2022, 20:42
- - Вова13   Господа, вопрос закрыт. Проблема все же оказалась ...   17.3.2022, 17:41
|- - tiptop   Цитата(Вова13 @ 17.3.2022, 17:41) Проблем...   17.3.2022, 18:39
- - Вова13   Вначале впаял конд-р с емкостью в 3 раза больше(к...   18.3.2022, 17:39
- - tiptop   Цитата(Вова13 @ 18.3.2022, 17:39) Вначале...   18.3.2022, 20:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных