Ситуация в следующем, в помещение клиентской зоны подается 1620 м3/ч приточного воздуха, также в помещение предусмотренно охлаждение (2 фанкойла clima veneta 1003). И в целях экономии места в надпотолочном пространстве, воздуховодов и потолочных решеток, один по видимому очень опытный специалист настаивает, чтобы приток весь подавался в фанкоилы.
Вопрос: воможно ли такое по нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shumacher   Неординарное решение в целях экономии   21.2.2007, 15:35
- - e.o.l.   сколько % подмес составит от общей производительно...   21.2.2007, 15:40
- - shumacher   А подскажите где это прочесть   21.2.2007, 15:41
- - Vik   Фэнкоил - не фреоновый канальник. Ему можно и сто ...   21.2.2007, 15:58
- - shumacher   Цитата(Vik @ Feb 21 2007, 15:58 )А зимой? Есл...   21.2.2007, 16:06
- - Василич   а что крыльчатка тангенциального вентилятора такое...   21.2.2007, 16:11
- - Vik   Ну-ну. Продавит- не продавит - вопрос расчета. Есл...   21.2.2007, 16:12
- - Василич   я походу что-то не уловил... :wacko: летом он бе...   21.2.2007, 16:16
- - shumacher   НЕ ВООБЩЕ ИЗНАЧАЛЬНО ГОВОРИЛОСЬ О ТОМ ЧТО ВЕСЬ ПРИ...   21.2.2007, 16:27
- - Василич   ага т. е. воздухообмен расчитан по требуемому норм...   21.2.2007, 16:33
- - e.o.l.   про 30% всё равно здравый смысл советует 1 воздух ...   21.2.2007, 16:34
- - Vik   Ни хрена не понял. ФК работает на 100% приток посл...   21.2.2007, 16:34
- - Igor Barishpolets   Если подготовить воздух, то почему бы и нет!.....   21.2.2007, 16:39
- - shumacher   Дело в следующем! Здание в 12 этажей, монтаж п...   21.2.2007, 16:53
- - e.o.l.   если Igor Barishpolets прав с производительностью ...   21.2.2007, 16:55
- - Василич   Ну и фиг с ними тогда, просто будет нехилый запас ...   21.2.2007, 16:56
- - shumacher   Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 21 2007, 16:39...   21.2.2007, 16:58
- - Василич   Дык если вся система холодоснабжения стоит, вкл. ч...   21.2.2007, 17:00
- - shumacher   Цитата(Василич @ Feb 21 2007, 17:00 )Дык если...   21.2.2007, 17:05
- - Василич   Цитата(Василич @ Feb 21 2007, 16:11 )а что кр...   21.2.2007, 17:10
- - Vik   Цитатавыкиньте вентилятор ФК вообще. Будет канальн...   21.2.2007, 17:11
- - Ин.ТГВ   Что-то очень я сомневаюся, что вытяжка все это де...   21.2.2007, 17:40
- - Василич   ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Вытяжка причем? ЦитатаТак что убежд...   21.2.2007, 17:44
- - Андрей Вронский   у каждого оборудования свое назначение: у приточки...   21.2.2007, 23:24
- - Василич   АФФТАР ЖЖОТ! Цитатау каждого оборудования свое...   21.2.2007, 23:56
- - Kass   Я думаю, что для начала надо определиться, о каких...   23.2.2007, 1:07
- - Гость_Kord   Наверное все дело в терминологии. Принято ту желез...   23.2.2007, 10:35
- - Kass   Да нет же. В одной и той же приточке стоит один ка...   23.2.2007, 13:24
- - Гость_Kord   Теоретически экономию можно найти в этом варианте:...   23.2.2007, 13:58
- - Kass   Именно такие объекты сейчас и делаю. Денег на капв...   23.2.2007, 15:42
- - Гость_kord   Тогда - флаг Вам в руки! Очень интересно было ...   23.2.2007, 16:45
- - Kass   Спасибо! Посмотреть этот проект в интернете к ...   23.2.2007, 22:03
- - Igor Barishpolets   Так все же в чем тут неординарность?...   24.2.2007, 22:13
- - Kass   Мне казалось, что немного выше все расписано. ИМХО...   26.2.2007, 14:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 13:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных