> Вентиляция холодильного центра, Вентиляция холодильного центра, кратность, включая аварийную.
sedmoiguf
сообщение 29.3.2022, 12:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2018
Пользователь №: 351753



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возник вопрос о схеме вентиляции холодильного центра. Объем 2660м3.
По ТЗ кратность воздухообменов в помещении холодильного центра дана 3/3.
По СП 60 2020, 8.20 - воздухообмен в рабочем режиме не менее 4/4 - если присутствуют люди в этом помещении, в нашем случае не людей. (ссылка на ГОСТ EN 378-3–2014, 5.16.2)
Также мы должны обеспечить аварийную вентиляцию:
По СП 60 2020, 8.20 - аварийная кратность не менее 5/5.

Вопрос следующий, кто сталкивался с вентиляцией холодильного центра, какие установки вы использовали и как обеспечивали схему работы?
Установки с частотником, которые работают всегда в 3/3 крат, а при аварийном режиме выдают 5/5 крат? (плюс резервирование эл.двигателей).
Или пара установок приточных, а на кровле пара радиальных, пары которых запускаются при авар. режиме?
Прошу помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sedmoiguf   Вентиляция холодильного центра   29.3.2022, 12:51
- - ИОВ   Цитата(sedmoiguf @ 29.3.2022, 12:51) Здра...   29.3.2022, 18:32
- - sedmoiguf   Спасибо. Хотелось бы посмотреть на технические реш...   29.3.2022, 19:05
|- - ИОВ   Цитата(sedmoiguf @ 29.3.2022, 19:05) Хоте...   29.3.2022, 22:04
|- - sedmoiguf   Цитата(ИОВ @ 29.3.2022, 22:04) А ничего, ...   29.3.2022, 22:32
|- - 327   Цитата(sedmoiguf @ 29.3.2022, 22:32) как ...   29.3.2022, 23:38
- - AGAG   Здравствуйте уточните пожалуйста следующий момент:...   8.4.2022, 12:40
|- - ИОВ   Я полагаю, что и указание в ГОСТ EN 378-3-2014 нап...   8.4.2022, 18:58
- - Vano   ИОВ смотрю вы в теме. А подскажите - без учета мар...   8.4.2022, 20:12
|- - ИОВ   В этом ГОСТ EN 378-3-2014 нет ссылок и указаний н...   8.4.2022, 22:34
- - Vano   ИОВ, спасибо.   8.4.2022, 23:06
- - AGAG   ИОВ спасибо за ответ только не совсем понял - это ...   11.4.2022, 11:33
|- - ИОВ   Да, речь о ГОСТ EN 378-3-2014. Читайте внимательно...   11.4.2022, 12:48
|- - AGAG   Цитата(ИОВ @ 11.4.2022, 12:48) Да, речь о...   11.7.2022, 14:12
- - AGAG   "Смысл последнего предложения - если расчёт п...   11.4.2022, 14:06
- - ZaTGV   Добрый день, уважаемые специалисты! Делаем про...   18.11.2024, 21:47
- - Vano   В офисе повесили кондиционер и поставили куллер во...   18.11.2024, 23:38
|- - AGAG   Цитата(Vano @ 18.11.2024, 23:38) В офисе ...   19.11.2024, 12:34
|- - ZaTGV   А как в данном случае теоретически считать объем о...   19.11.2024, 13:37
- - ZaTGV   Спасибо за ответ! Да, считали ассимиляцию тепл...   19.11.2024, 8:30
- - AI 155   А как его снизите рециркуляцией ?   19.11.2024, 8:44
|- - ZaTGV   Цитата(AI 155 @ 19.11.2024, 8:44) А как е...   19.11.2024, 9:32
- - AI 155   А если наружная Т будет не 17*С, а предположим 30*...   19.11.2024, 9:39
|- - ZaTGV   Цитата(AI 155 @ 19.11.2024, 9:39) А если ...   19.11.2024, 9:57
- - AI 155   Рециркуляция с подмесом наружного воздуха для холо...   19.11.2024, 11:10
- - Vano   Ужас. Как задолбали нормотворцы со своими европейс...   19.11.2024, 13:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 9:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных