Пожаротушение склада хранения топлива, Вместо противопожарных резервуаров пруд-отстойник очищенных вод |
|
|
|
11.5.2022, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2021
Пользователь №: 386741

|
Здравствуйте! Прошу не кидаться тапками. Пожаротушение такого нестандартного решения проектирую впервые. Склад хранения топлива категории III в. Защищаемые резервуары горизонтального исполнения: 5 шт. объемом по 100 м³ и 3 шт. объемом по 50 м³, суммарный объем 650 м³. Вид нефтепродуктов – нефть и нефтепродукты с Твсп более 28 °С. Общий запас воды на нужды пожаротушения и охлаждения резервуарного парка составляет 462,45 м³. Требуемый расход на нужды наружного пожаротушения здания операторной составляет 10 л/с. Внутреннего противопожарного водопровода для здания операторной не предусматривается. Других зданий на площадке нет. За расчетный расход воды при пожаре на складе хранения топлива принят наибольший расход на пожаротушение и охлаждение резервуаров дизельного топлива. Для группы резервуаров дизельного топлива предусмотрена система пенного пожаротушения и охлаждения резервуаров. В проекте приняты переносные пеногенераторы ГПС-600 (средней кратности) для тушения пожара и переносные лафетные стволы для охлаждения сливо-наливной площадки. Расчетный расход на охлаждение автомобильной сливо-наливной площадки 40 л/с. Расчетная продолжительность охлаждения 3 часа. Расчетный расход на охлаждение группы резервуаров дизельного топлива 20 л/с. Расчетная продолжительность охлаждения 6 часов. Подача воды на охлаждение и тушение пожара предусмотрена мобильными средствами пожаротушения изначально из двух надземных противопожарных резервуаров объемом 250 м3 каждый. Но заказчик хочет сэкономить и желает в качестве источника противопожарного водоснабжения использовать пруд очищенной воды от проектируемых очистных сооружений. Других источников водоснабжения близко нет. Питьевая вод и вода для хозяйственно-бытовых нужд привозная. Так как расстояние от источника пожаротушения (пруд очищенных вод) до площадки склада хранения топлива более 200 м (что не удовлетворяет требованиям п.10.4 СП 8.13130.2020), а именно 720 м. Для этих целей предполагается тянуть подземную сеть противопожарного водопровода до приемного колодца, расположенного на территории площадки склада хранения топлива. То есть схема такая: Пруд - всасывающий трубопровод (L=31 м) - насосная станция пожаротушения - сеть противопожарного водоснабжения (L=689 м) - приемный колодец. Внимание вопросы: 1. На сколько воплотима в жизнь и целесообразна данная схема противопожарного водоснабжения? 2. Правильно ли я понимаю, что производительность насосной станции пожаротушения должна быть не менее 144 м3/ч? 3. Действительно ли данное решение будет дешевле двух резервуаров объемом 250 м3 каждый? 4. Реально ли пройти экспертизу проектной документации с данным решением?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
olser Пожаротушение склада хранения топлива 11.5.2022, 9:55 aminopower Цитата(olser @ 11.5.2022, 9:55) схема так... 11.5.2022, 10:11 olser Проще, но заказчик говорит дорого! 11.5.2022, 10:34 otdel.ito Вопрос: зимой пруд промерзает? 11.5.2022, 16:33 timofeyprof Цитата(otdel.ito @ 11.5.2022, 17:33) Вопр... 11.5.2022, 19:37 olser Цитата(timofeyprof @ 11.5.2022, 23:37) 10... 12.5.2022, 10:31 GreyBrain Цитата(olser @ 12.5.2022, 11:31) Здравств... 12.5.2022, 10:39 Любовь Цитата(olser @ 11.5.2022, 9:55) То есть с... 12.5.2022, 10:50 olser Согласно СП 31.13330.2012 п. 11.5 Водопроводные се... 12.5.2022, 10:55 Ferdipendoz А ничего, что искусственных водоёмов должно быть н... 13.5.2022, 20:06 olser Цитата(Ferdipendoz @ 14.5.2022, 0:06) А н... 16.5.2022, 5:46  Serg Ivanov Цитата(olser @ 16.5.2022, 5:46) Водоема д... 16.5.2022, 9:37 olser Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2022, 13:37)
В... 25.5.2022, 9:30 Serg Ivanov Цитата(olser @ 25.5.2022, 9:30) Спасибо, ... 26.5.2022, 11:52 Любовь 1. Вторая чем не угодила?
2. То, что вы будете под... 26.5.2022, 9:58 Любовь Цитата(Serg Ivanov @ 26.5.2022, 11:52) Ни... 26.5.2022, 14:06 Serg Ivanov Цитата(Любовь @ 26.5.2022, 14:06) ТС пыта... 27.5.2022, 9:43 Любовь Да никто не разрешил. Человек пытается что-то прид... 27.5.2022, 13:26 olser [quote name='Serg Ivanov' date='27.5.2... 31.5.2022, 5:54 Ferdipendoz Цитата(olser @ 31.5.2022, 7:54) б) Обязат... 31.5.2022, 20:16 Любовь Одно да потому.... Схему нарисуйте как вы видите, ... 31.5.2022, 8:49 olser Цитата(Любовь @ 31.5.2022, 12:49) Одно да... 31.5.2022, 10:21 Serg Ivanov Цитата(olser @ 31.5.2022, 10:21) Система ... 31.5.2022, 10:39 Любовь Цитата(olser @ 31.5.2022, 10:21) Система ... 31.5.2022, 11:36 olser Или согласовать с пожарными тушение мобильными сре... 31.5.2022, 11:38 Serg Ivanov Цитата(olser @ 31.5.2022, 11:38) Или согл... 7.6.2022, 11:56 Любовь Для склада нефтепродуктов - нет:)
А вот если тушит... 31.5.2022, 12:53 olser Цитата(Любовь @ 31.5.2022, 16:53) Для скл... 31.5.2022, 13:26 Любовь Цитата(olser @ 31.5.2022, 13:26) Я и сама... 1.6.2022, 8:13 olser [quote name='Любовь' date='26.5.2022, ... 7.6.2022, 4:08