olser
сообщение 11.5.2022, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2021
Пользователь №: 386741



Здравствуйте! Прошу не кидаться тапками. Пожаротушение такого нестандартного решения проектирую впервые.
Склад хранения топлива категории III в. Защищаемые резервуары горизонтального исполнения: 5 шт. объемом по 100 м³ и 3 шт. объемом по 50 м³, суммарный объем 650 м³. Вид нефтепродуктов – нефть и нефтепродукты с Твсп более 28 °С. Общий запас воды на нужды пожаротушения и охлаждения резервуарного парка составляет 462,45 м³.
Требуемый расход на нужды наружного пожаротушения здания операторной составляет 10 л/с. Внутреннего противопожарного водопровода для здания операторной не предусматривается. Других зданий на площадке нет.
За расчетный расход воды при пожаре на складе хранения топлива принят наибольший расход на пожаротушение и охлаждение резервуаров дизельного топлива.
Для группы резервуаров дизельного топлива предусмотрена система пенного пожаротушения и охлаждения резервуаров.
В проекте приняты переносные пеногенераторы ГПС-600 (средней кратности) для тушения пожара и переносные лафетные стволы для охлаждения сливо-наливной площадки.
Расчетный расход на охлаждение автомобильной сливо-наливной площадки 40 л/с. Расчетная продолжительность охлаждения 3 часа.
Расчетный расход на охлаждение группы резервуаров дизельного топлива 20 л/с. Расчетная продолжительность охлаждения 6 часов.
Подача воды на охлаждение и тушение пожара предусмотрена мобильными средствами пожаротушения изначально из двух надземных противопожарных резервуаров объемом 250 м3 каждый.
Но заказчик хочет сэкономить и желает в качестве источника противопожарного водоснабжения использовать пруд очищенной воды от проектируемых очистных сооружений.
Других источников водоснабжения близко нет. Питьевая вод и вода для хозяйственно-бытовых нужд привозная.
Так как расстояние от источника пожаротушения (пруд очищенных вод) до площадки склада хранения топлива более 200 м (что не удовлетворяет требованиям п.10.4 СП 8.13130.2020), а именно 720 м. Для этих целей предполагается тянуть подземную сеть противопожарного водопровода до приемного колодца, расположенного на территории площадки склада хранения топлива. То есть схема такая: Пруд - всасывающий трубопровод (L=31 м) - насосная станция пожаротушения - сеть противопожарного водоснабжения (L=689 м) - приемный колодец.
Внимание вопросы:
1. На сколько воплотима в жизнь и целесообразна данная схема противопожарного водоснабжения?
2. Правильно ли я понимаю, что производительность насосной станции пожаротушения должна быть не менее 144 м3/ч?
3. Действительно ли данное решение будет дешевле двух резервуаров объемом 250 м3 каждый?
4. Реально ли пройти экспертизу проектной документации с данным решением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- olser   Пожаротушение склада хранения топлива   11.5.2022, 9:55
- - aminopower   Цитата(olser @ 11.5.2022, 9:55) схема так...   11.5.2022, 10:11
- - olser   Проще, но заказчик говорит дорого!   11.5.2022, 10:34
- - otdel.ito   Вопрос: зимой пруд промерзает?   11.5.2022, 16:33
- - timofeyprof   Цитата(otdel.ito @ 11.5.2022, 17:33) Вопр...   11.5.2022, 19:37
- - olser   Цитата(timofeyprof @ 11.5.2022, 23:37) 10...   12.5.2022, 10:31
|- - GreyBrain   Цитата(olser @ 12.5.2022, 11:31) Здравств...   12.5.2022, 10:39
- - Любовь   Цитата(olser @ 11.5.2022, 9:55) То есть с...   12.5.2022, 10:50
- - olser   Согласно СП 31.13330.2012 п. 11.5 Водопроводные се...   12.5.2022, 10:55
- - Ferdipendoz   А ничего, что искусственных водоёмов должно быть н...   13.5.2022, 20:06
|- - olser   Цитата(Ferdipendoz @ 14.5.2022, 0:06) А н...   16.5.2022, 5:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(olser @ 16.5.2022, 5:46) Водоема д...   16.5.2022, 9:37
- - olser   Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2022, 13:37) В...   25.5.2022, 9:30
|- - Serg Ivanov   Цитата(olser @ 25.5.2022, 9:30) Спасибо, ...   26.5.2022, 11:52
- - Любовь   1. Вторая чем не угодила? 2. То, что вы будете под...   26.5.2022, 9:58
- - Любовь   Цитата(Serg Ivanov @ 26.5.2022, 11:52) Ни...   26.5.2022, 14:06
|- - Serg Ivanov   Цитата(Любовь @ 26.5.2022, 14:06) ТС пыта...   27.5.2022, 9:43
- - Любовь   Да никто не разрешил. Человек пытается что-то прид...   27.5.2022, 13:26
- - olser   [quote name='Serg Ivanov' date='27.5.2...   31.5.2022, 5:54
|- - Ferdipendoz   Цитата(olser @ 31.5.2022, 7:54) б) Обязат...   31.5.2022, 20:16
- - Любовь   Одно да потому.... Схему нарисуйте как вы видите, ...   31.5.2022, 8:49
- - olser   Цитата(Любовь @ 31.5.2022, 12:49) Одно да...   31.5.2022, 10:21
|- - Serg Ivanov   Цитата(olser @ 31.5.2022, 10:21) Система ...   31.5.2022, 10:39
|- - Любовь   Цитата(olser @ 31.5.2022, 10:21) Система ...   31.5.2022, 11:36
- - olser   Или согласовать с пожарными тушение мобильными сре...   31.5.2022, 11:38
|- - Serg Ivanov   Цитата(olser @ 31.5.2022, 11:38) Или согл...   7.6.2022, 11:56
- - Любовь   Для склада нефтепродуктов - нет:) А вот если тушит...   31.5.2022, 12:53
- - olser   Цитата(Любовь @ 31.5.2022, 16:53) Для скл...   31.5.2022, 13:26
|- - Любовь   Цитата(olser @ 31.5.2022, 13:26) Я и сама...   1.6.2022, 8:13
- - olser   [quote name='Любовь' date='26.5.2022, ...   7.6.2022, 4:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных