> Разрежение в топке котла ДЕ-10, Котел паровой
denza1991
сообщение 16.5.2022, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832



Всем здравствуйте. Подскажите что может быть такое и что можно сделать. В топке котла при выключеных дымососе и вентиляторе на напоромере показывает разрежение, хотя шторки дымососа закрыты полностью. При включении дымососа и вентилятора разрежение становится ещё больше из за этого невозможно выставить параметры котла на розжиг а соответственно и произвести его. Присосов на котле и газоходах нет, вся обмуровка целая.

Сообщение отредактировал denza1991 - 16.5.2022, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denza1991   Разрежение в топке котла ДЕ-10   16.5.2022, 9:38
- - Галиев   1. Напоромер применяется для измерения небольшого ...   16.5.2022, 10:10
- - Alexey_Palich   Не мешало бы видеть циферки какая тяга на выключен...   16.5.2022, 15:05
- - denza1991   Шторки на дымососе полностью закрыты, мы их уплотн...   17.5.2022, 18:31
|- - Галиев   Цитата(denza1991 @ 17.5.2022, 18:31) Штор...   18.5.2022, 11:08
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.5.2022, 11:08) Типтоп ...   18.5.2022, 11:18
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 18.5.2022, 11:18) "В...   18.5.2022, 12:40
- - tiptop   Цитата(denza1991 @ 17.5.2022, 18:31) На н...   17.5.2022, 18:41
- - denza1991   Первый раз заметил что телефон сам поменял, исправ...   17.5.2022, 19:34
- - denza1991   Первый раз заметил что телефон сам поменял, исправ...   17.5.2022, 19:34
- - denza1991   Прибор проверяли. После одсоединения трубки садитс...   18.5.2022, 12:35
|- - Галиев   Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 12:35) Приб...   18.5.2022, 12:47
- - denza1991   Горелка ГМГ-7 Разрежение в кРа измеряем   18.5.2022, 12:41
|- - Галиев   Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 12:41) Горе...   18.5.2022, 12:49
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.5.2022, 12:49) Вы хоти...   18.5.2022, 12:53
- - denza1991   Извиняюсь, в Pa измеряем   18.5.2022, 12:48
- - denza1991   Я уже написал что ошибся. В Ра измеряем а не кРа   18.5.2022, 12:50
- - tiptop   Цитата(denza1991 @ 16.5.2022, 9:38) невоз...   18.5.2022, 12:51
- - denza1991   На фото верхний прибор воздух, нижний разрежение   18.5.2022, 12:51
- - Галиев   Ну вот, нормальная тяга при розжиге, 5 мм вод. ст....   18.5.2022, 12:55
- - denza1991   Вот эта тяга постоянно присутствует даже при закры...   18.5.2022, 12:56
|- - Галиев   Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 12:56) Вот ...   18.5.2022, 13:29
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.5.2022, 12:55) Ищите п...   18.5.2022, 13:26
- - denza1991   В момент когда факел поместили в котел и начинаем ...   18.5.2022, 16:22
|- - tiptop   Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 16:22) начи...   18.5.2022, 20:23
- - Галиев   1. Что значит "факел поместили в котел"?...   18.5.2022, 17:47
- - denza1991   Да у нас ручной запальник. Про то что немного это ...   18.5.2022, 19:34
|- - Галиев   Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 19:34) Да у...   18.5.2022, 20:32
- - Alexey_Palich   Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 13:48) Изви...   19.5.2022, 13:41
|- - Галиев   Цитата(Alexey_Palich @ 19.5.2022, 13:41) ...   19.5.2022, 15:11
- - denza1991   Это разрежение но фото при полностью выключеном об...   20.5.2022, 14:31
- - Галиев   И дымосос и вентилятор выключены?   20.5.2022, 15:38
- - sstt   Дымосос на неработающем котле закрыли полностью а ...   20.5.2022, 23:48
- - Галиев   Никогда не забуду впечатления от первого присутств...   21.5.2022, 15:07
|- - CNFHSQ   Цитата(Галиев @ 21.5.2022, 15:07) Никогда...   21.5.2022, 17:21
|- - sstt   Цитата(Галиев @ 21.5.2022, 15:07) Никогда...   9.6.2022, 21:42
- - denza1991   Да это разряжение при выключенном дымососе и венти...   22.5.2022, 8:26
- - Kotlovoy   Вы в какой момент производите замеры разрежения? Е...   22.5.2022, 9:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных