> Вентиляция морг
okroshka2018
сообщение 9.6.2022, 22:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.3.2018
Из: Ижевск
Пользователь №: 338484



Очень нужна помощь по вентиляции в морге. Есть очень много вопросов, но так мало ответов.
Прикладываю план
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_06_09_в_23.37.27.png ( 409,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73

И есть ТЗ от заказчика
Прикрепленный файл  Zh8Tb9OhTRDY2y0_pPFxzQLUUHHyvH1e7ObtMzbyA99t4x7IhGZTxLTdCqHS0oyI1IIJQWKl6CuuhQsvnAKWO7Fg_2.jpg ( 182,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Речь идет о 4-х помещениях: секционная (7), инфекционная секционная (9), санпропускник (8), предсекционная (4).
Есть венткамера (20). Нагрев электрический, выделяют щедрых 12 кВт =)

По нормам в секционных приток кратность 8, вытяжка кратность 10.
По предсекционой норм не нашла
По санпропускнику тоже
Предполагается сделать общую приточку на эти 4 помещения.
Вытяжки предполагается сделать:
В1 - инфекционная секционная
В2 - секционная+предсекционная

По ТЗ заказчика над столами в секционных ставятся зонты - 2700х900
1 вопрос: нужна ли в этом случае общеобменная вентиляция, при условии, что зонты будут работать 100% рабочего времени?
2 вопрос: можно обойтись без обеззараживания удаляемого воздуха из инфекционной секционной, если в секционных стоят обеззараживатели?
3 вопрос: если располагать приточку в венткамере, то у меня появляется транзит притока через инфекционную секционную. Я не нашла в нормах прямого запрета на это, но хотелось бы убедиться, что это не запрещено.
4 вопрос: санпропускник. Заказчик начертил по ТЗ вытяжку, причем естественную. Но мне кажется туда гораздо логичнее подать приток, как раз сбалансировать с инфекционной секционной.Подать в санпропускник как раз те недостающие 2 карта от инфекционной секционной.
5 вопрос: предсекционная. В предсекционной кажется логичным сделать вентиляцию аналогично секционной п:8, в:10.

Сообщение отредактировал okroshka2018 - 9.6.2022, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 21:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных