Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.6.2022, 11:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



На одном объекте у двух сплитов сгорели компрессора при работе на пониженном напряжении, у оставшихся двух тяжёлый запуск и все что с этим связано. Напряжение опускается ниже 180В, 200В за счастье.

Можно вот из ПЧ 380, при наличие трёхфазной сети, сделать стабилизатор на 220В?

Максимальный ток одного кондиционера 18А, ПЧ на 24А стоит 36К, то есть по 12К на одну фазу 220В. По деньгам это очень выгодно и стабилизатор получается не "релейный", не "симисторный", а сразу модный "инверторный".

Кто что думает на этот счёт, есть практика?

Однажды подключили светодиод с конденсаторным БП на выход ПЧ 220В 50Гц, он бахнул как петарда, после этого как то боязно все подряд к ПЧ подключать, ну и за одно узнали что означает параметр в настройках "частота модуляции".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   Стабилизатор для кондиционера из ПЧ   13.6.2022, 11:56
- - LordN   можно, вот только ПЧ придётся брать на три номинал...   13.6.2022, 16:52
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 13.6.2022, 16:52) можно, в...   14.6.2022, 0:10
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 4:1...   14.6.2022, 8:46
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 14.6.2022, 8:46) о том и р...   14.6.2022, 9:31
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 9:3...   14.6.2022, 9:41
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 14.6.2022, 9:41) Всем. ...   14.6.2022, 9:56
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 9:5...   14.6.2022, 10:01
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 9:5...   14.6.2022, 10:17
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 14.6.2022, 10:17) Коль ...   14.6.2022, 13:09
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 13...   14.6.2022, 13:39
- - kosmos440o   С гарантии снимут, если она есть. А так, есть спец...   13.6.2022, 18:30
- - Kotlovoy   Многие производители прямо не рекомендуют какие-ли...   14.6.2022, 9:18
|- - kosmos440o   Цитата(Kotlovoy @ 14.6.2022, 10:18) Кстат...   14.6.2022, 10:40
- - manjey73   Есть частотники для 220 для насосов с конденсаторо...   14.6.2022, 10:00
- - LordN   ЦитатаТо есть если ПЧ будет работать как софтстарт...   14.6.2022, 12:12
- - Ashihara   С китайскими компрессорными частотниками осторожно...   14.6.2022, 12:42
- - Сергей А. Ефремов   Натолкнуло на мысль. При подборе твердотелок испол...   14.6.2022, 21:51
- - LordN   при зеро-кросс коммутации нагрузки ток нагрузки им...   15.6.2022, 9:27
- - Сергей А. Ефремов   Частотник на 150 ампер будет стоить как 6 соток зе...   15.6.2022, 10:56
- - LordN   частотник как раз такой и не нужен.   15.6.2022, 13:19
- - Сергей А. Ефремов   как софт стартер, то не нужен, а не как софстартер...   15.6.2022, 18:55
- - LordN   не факт. у стабилизатора тоже есть предельные нагр...   15.6.2022, 19:04
- - Kotlovoy   Многое зависит ещё и от поведения сети. Просадка п...   15.6.2022, 19:30
- - Сергей А. Ефремов   Включили печку - просело, выключили - подросло. Ка...   15.6.2022, 20:53
- - Kotlovoy   Печку одновременно с кондиционером включаете?   15.6.2022, 21:09
- - Сергей А. Ефремов   Пицца-печка, там кафешка.   15.6.2022, 21:16
- - Kotlovoy   Со стабилизатором просадка усугубится. Ведь стабил...   15.6.2022, 21:30
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 15.6.2022, 21:30) Со ст...   16.6.2022, 6:36
- - Kotlovoy   Для двигателей с большим моментом трогания софтста...   16.6.2022, 6:58
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 6:58) Для дв...   16.6.2022, 7:18
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 6:58) Для дв...   16.6.2022, 8:42
- - Kotlovoy   Это другое. BLDC имеют другую нагрузочную характер...   16.6.2022, 7:30
- - Сергей А. Ефремов   А если инверторный кондиционер запитать от ПЧ, буд...   16.6.2022, 7:40
- - Ashihara   Западные компрессорные мощные агрегаты на разгрузк...   16.6.2022, 10:34
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ashihara @ 16.6.2022, 10:34) Запад...   16.6.2022, 20:42
|- - Ashihara   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.6.2022, 20...   17.6.2022, 10:20
- - Kotlovoy   Здесь есть таблицы параметров кондеев, инверторных...   16.6.2022, 21:18
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 21:18) Здесь...   17.6.2022, 7:43
- - SSA   ТС, а, может, лучше не изобретать лисапет с квадра...   17.6.2022, 5:15
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 17.6.2022, 5:15) ТС, а, може...   17.6.2022, 7:27
|- - time_Z   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.6.2022, 7:2...   18.6.2022, 11:08
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(time_Z @ 18.6.2022, 11:08) Вы стра...   18.6.2022, 14:25
- - Сергей А. Ефремов   В кондиционерах до 7кВт обычно идут ротационные ко...   18.6.2022, 7:31
- - Сергей А. Ефремов   https://a-electronica.ru/absolut-7000-inver...-spe...   25.6.2022, 22:42
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.6.2022, 22...   26.6.2022, 21:47
- - olg2004   Ну на канальник видел установку ПЧ для компрессора...   11.8.2022, 16:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных