Вопрос следующий, имеется многоквартирный жилой дом 25 этажей, в котором присутствует противодымная защита, а именно клапана дымоудаления на каждом этаже и подпор воздуха лифтовых шахт. По проекту заложен вентилятор ВКР9-ДУ-01-Ф "Тайра" на расчетный объём 12500 куб. При сдаче МЧС и замере фактическом на клапанах дымоудаления объем воздуха составил на 25 этаже 12000, на 12 - 5600 и на 2 вовсе 3400 соответственно МЧС не принял дом. Вопрос из за чего такое возможно? Если выбор вентилятора верен и все выполнено по проекту
|