> Перегрузка Частотника FC051, Частотник уходит в аварию по перегрузке.работа с параметрами
19strannik92
сообщение 10.7.2022, 17:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.7.2022
Пользователь №: 406785



Всем доброго вечера!
Имеем
частотник FC 051 VLT Micro Drive с характеристиками:
0,75 kW 1.0HP
in: 1*200-240V 50/60Hz 11.6A
out: 3*0 Vin 0-400Hz 4.2A
электродвигатель;
0,75 kW
расключен по треугольнику
220-240V 50Hz 3.6A 1410об/мин

Электродвигатель сочленен с редуктором который в свою очередь крутит вал со шкивом. На шкиф наматывается ремень на который подвешенна щетка (пока сухая). Щетка эта горизонтальная для мытья машин на мойке.
Проблема в следующем:
при поднимании щетки наверх частотник проходит половину и уходит в ошибку по перегрузке частотника AL9.
Вбитые параметры:
(по двигателю и так понятно)
1-01 {1} Принцип управления двигателем (0-U/F,1-VVC+)
1-03 {2} авто оптим. энергопотреб.
1-93 {6} без термоконтактов
2-17 {2} контроль перенапряж
14-29 {2}
4-12 {0} мин скорость вращения
4-14 {50} макс скорость вращения
4-16 {200} Установите предельный крутящий момент
4-17 {100} Введите предельный крутящий момент для генераторного режима
3-02 {0} мин задание
3-03 {50} макс задание
3-41 {3 сек} разгон
3-42 {3 сек} замедление
3-15 {1} клемма 53 (0-10V)
5-10 {8} Start
5-11 {11} Revers
5-40 {2} Функции реле.Привод готов.
Может кто знает как избавиться от ошибки чтобы не перегружать частотник, но поднимать щетку в более щадящем режиме?
Думаю надо перебирать параметры, 1-01,1-03,4-16,4-17 или что получится если в 1-24 виставить ток побольше?
Я обычно работал только с Частотниками на Приточках,Вытяжках и ПВ. для меня использование частотника на данное назначение это ново.
Далее буду еще разбираться с параметрами торможения пост. током, есть там тормозной резистор но частотник типоразмера М1 не имеет данной функции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _5328050739534216074_121.jpg ( 145,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  _5305301667861871266_121.jpg ( 146,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных