> Отопление склада В3 агрегатами воздушного отопления, позволяют ли нормы
Etudiant
сообщение 20.7.2022, 15:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Добрый день.
Стадия П пройдена в 2020г., система воздушного отопления с использованием АВО IP54 соответствует требованиям СП 60 13330 2016 (Оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 следует размещать при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP 54; помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование).

Согласно Таблице Д.1, рекомендуется воздушное отопление:
Д.11 Производственные и склады:
а) категорий А, Б, В1 - В4 без выделений пыли и аэрозолей или с выделением негорючей пыли

Воздушная (в соответствии с 7.1.15 и 7.1.16)
п.7.1.16 При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках, размещаемых в обслуживаемом помещении...

Электрики нарыли
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

в соответствии с которым собираются отключать АВО после окончания рабочей смены, никакие аргументы, что этот пункт относится к горячим поверхностям или к отключению оборудования склада которое используются в рабочую смену не принимают.

Посоветуйте пожалуйста как убедить электриков, что не требуется отключение АВО после окончания рабочей смены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274