peseg
сообщение 21.7.2022, 11:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357734



Всем привет.
Мне надо проверить верно ли рассчитаны горизонтальные трубы водостоков (3 стояка с кровли диаметром 108 мм приходят в горизонтальную трубу на первом этаже с таким же диаметром 108 мм (таких 2 горизонтальных трубы т.к стояков всего 6), которые в свою очередь приходят в одну тоже диаметром 108 мм и дальше в выпуск 150 мм)
Вопрос, могу ли я проверить правильность расчёта системы используя информацию ниже?

"Горизонтальные участки водосточной сети рассчитывают по самотечному режиму из условия наполнения трубопроводов , равного 0,8d трубопровода . Расчетные скорости 1 ÷ 1.2 л/сек ; Vmin = 0.7 л/с ".