WWA
сообщение 26.7.2022, 17:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.1.2022
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 400797



Всем доброго дня!
Нужна помощь знающих специалистов в решении проблемы некорректной работы узла кондиционирования приточно-вытяжной установки.
Из предыдущей беседы форумчане указали на проблемные места нашей ПВУ: применение проектировщиками одинаковых ККБ и испарителей (установленных один после другого) и охлаждение помещения при помощи ПВУ, а не отдельными сплит-системами.
(Характеристики фреоновых охладителей в прикреплённом файлеПрикрепленный файл  бланк_заказ_EU18_003204_01_П1__id443046_.pdf ( 625,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
)
Мы пытаемся уйти от отрицательной температуры кипения, но не выходит. Узел кондиционирования заложен на входящую температуру +35С, но фактически, при переходе на рециркуляцию, поступает +27...28С. Измерили давление кипения испарителей: первый (по ходу движения воздуха) испаритель кипит при давлении 6,6...6,7 бар (R410 -5...-6С), второй - при 3,8 бар (R410 -21С). Регулировка ТРВ не приводила к каким-либо сдвигам.

Рядом у нас же работает ПВУ также на рециркуляции (на другие офисные помещения) с установленным в канале испарителем (на 13 кВт), на том же R410, но давление кипения 7,9...8,0 бар (-1...0С). А наши два последовательных испарителя, установленные в вентканале и охлаждающие помещение торгового зала, никак не можем вытянуть в кипение при 0С.

Наш холодильщик попробовал установить ТРВ следующее по мощности (в бОльшую сторону), чтобы увеличить поступление хладагента и поднять давление кипения, но результата не было. Ещё демонтировали с вентканала радиатор водяного отопителя - воздухообмен увеличился, но на давлении кипения заметно не сказалось.
Пока что опытным путём чуть отодвинули термобаллон ТРВ и идёт залив испарителя хладагентом - чуть менее обмерзает, труба к ККБ обмерзает (есть на входе перед компрессором отделитель жидкости).
На фильтрах-осушителях перепада температуры нет (не засорены).

Или некорректный подбор оборудования (по моим ощущениям "неспециалиста в этих делах", компрессор создаёт низкое давление в испарителе), или мы просто уже не знаем что попробовать.

Хотел найти частотный преобразователь для уменьшения производительности компрессора, но в аренду на денёк-другой не найти, а покупать чтобы попробовать - дорого (18 кВт 380 В)

Может кто сталкивался с решением подобной проблемы? Прошу совета, заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WWA   Изменение температуры кипения хладагента в испарителе.   26.7.2022, 17:52
- - Hrenogubka   Перегрев померили, с ним всё в порядке? До какой т...   26.7.2022, 20:53
|- - WWA   Цитата(Hrenogubka @ 26.7.2022, 20:53) Пер...   27.7.2022, 15:00
- - JohnV   Какое давление конденсации ? Повысить давл кипения...   28.7.2022, 10:52
- - LordN   Цитата(WWA @ 26.7.2022, 21:52) Всем добро...   28.7.2022, 11:05
- - WWA   Спасибо! Попробуем откинуть один из двух венти...   28.7.2022, 11:13
|- - Hrenogubka   Цитата(WWA @ 28.7.2022, 11:13) Спасибо...   28.7.2022, 20:47
- - LordN   это очень плохой вариант.   28.7.2022, 13:14
|- - JohnV   Цитата(LordN @ 28.7.2022, 13:14) это очен...   28.7.2022, 18:51
- - Flow   Отличная тема! Когда пытаюсь объяснить проекти...   30.7.2022, 11:38
- - WWA   Доброго дня! Измерили температуру кипения перв...   1.8.2022, 11:38
- - Banned   Ерундой занимаетесь. Чередуйте включение ККБ в зав...   1.8.2022, 18:22
- - JohnV   в общем провёл эксперимент на работающем чиллере. ...   4.8.2022, 9:56
- - Volander   Если приточку считали на +35С на полную мощность, ...   4.8.2022, 13:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных