Доброго всем времени суток. Кто может сталкивался, при наладке режимов горения печи ПТБ-10Э, наблюдается ощутимый нагрев обшивки горелок, особенно когда альфа в районе 1,8 и меньше. При больших избытках, воздуха, идущего на горение, хватает чтобы охладить обшивку горелки, но и СО в районе 2000 ррм, а вот при избытках меньше 1,8 СО падает до приемлемо го, но и горелка греется ощутимо. Не поделится ли кто опытом по этому вопросу, как снизить нагрев горелок? Понятно, что и альфа 1,8 это много, но если опуститься до 1,2, то там вообще кипяток, краска со временем начинает выгорать.
Спасибо.

Сообщение отредактировал teploingener79 - 13.8.2022, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- teploingener79   Режимно-наладочные испытания печи ПТБ-10   13.8.2022, 9:14
- - Галиев   Скиньте картинку горелки и печи.   13.8.2022, 10:33
- - tiptop   Цитата(teploingener79 @ 13.8.2022, 9:14) ...   13.8.2022, 10:46
- - teploingener79   Фото, немного позже, картинка в разрезе в каталоге...   13.8.2022, 10:55
- - teploingener79   Рециркуляция идёт только в топке, увеличивая тепло...   13.8.2022, 11:26
- - tiptop   Цитатав продуктах сгорания кислород должен практич...   13.8.2022, 11:48
- - teploingener79   Расходомеры в наличии, но насколько точны измерени...   13.8.2022, 11:59
- - Галиев   Две точки поз. 10 "Камера сгорания" подр...   14.8.2022, 0:27
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 14.8.2022, 0:27) Две точк...   14.8.2022, 8:29
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 14.8.2022, 8:29) Что за ...   14.8.2022, 14:14
- - teploingener79   Да, вы правы, так и задумано производителем горелк...   14.8.2022, 10:47
- - teploingener79   В описании есть неточность, "На верхней боков...   14.8.2022, 11:37
- - teploingener79   Ещё одно но, "В нижней части жаровой трубы и ...   14.8.2022, 12:06
- - teploingener79   Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, ГОСТы по ...   15.8.2022, 10:46
|- - tiptop   Цитата(teploingener79 @ 15.8.2022, 10:46)...   15.8.2022, 12:00
|- - Галиев   Цитата(teploingener79 @ 15.8.2022, 10:46)...   18.8.2022, 13:53
|- - CNFHSQ   Цитата(Галиев @ 18.8.2022, 13:53) Вот это...   18.8.2022, 14:58
- - tiptop   Сейчас наткнулся на какое-то учебное пособие с ...   15.8.2022, 12:41
- - teploingener79   Спасибо за помощь, будем изучать...   15.8.2022, 12:46
- - T-rex   В ГОСТ Р 53682 (для печей НПЗ техусловия) в раздел...   15.8.2022, 15:08
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 15.8.2022, 15:08) В Г...   16.8.2022, 6:49
- - teploingener79   Все бы хорошо, но в последнем ГОСТе приводятся сли...   15.8.2022, 21:05
- - T-rex   Коллеги, если кто силен в наладке, может подскажет...   18.8.2022, 8:58
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 8:58) Колл...   18.8.2022, 9:46
|- - T-rex   Цитата(teploingener79 @ 18.8.2022, 10:26)...   18.8.2022, 11:12
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 11:12) Сам...   18.8.2022, 12:26
- - teploingener79   Подскажите, что за печь и низшую теплоту сгорания.   18.8.2022, 9:26
- - teploingener79   Уважаемый T-rex, на каких давлениях газа, воздуха ...   18.8.2022, 10:14
|- - T-rex   Цитата(teploingener79 @ 18.8.2022, 11:14)...   18.8.2022, 11:47
- - teploingener79   Есть информация по применяемые горелкам КГС-1,5 (п...   18.8.2022, 11:19
- - T-rex   Я не владелец и не эксплуатация объекта. Они зашли...   18.8.2022, 13:04
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 13:04) Я н...   18.8.2022, 13:27
- - T-rex   Я проектировщик, не получится   18.8.2022, 14:10
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 14:10) Я п...   18.8.2022, 17:47
- - T-rex   Они когда-то планировали закупить услуги РНИ, но и...   18.8.2022, 20:15
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 20:15) Они...   18.8.2022, 21:28
- - T-rex   Дам эксплуатации первый совет проверить тягу на фр...   19.8.2022, 5:32
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 5:32) Дам ...   19.8.2022, 8:28
- - T-rex   Как можно улучшить смешение топлива с воздухом?   19.8.2022, 9:28
|- - tiptop   Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 9:28) Как ...   19.8.2022, 10:31
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 19.8.2022, 10:31) Это у в...   19.8.2022, 17:45
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 17:45) Горелка...   19.8.2022, 17:53
- - teploingener79   Вопрос к T-rex: есть у вас данные по расходу газа ...   19.8.2022, 10:34
- - T-rex   Индивидуально на горелку приборов расхода нет. Там...   19.8.2022, 17:06
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 17:06) Инд...   19.8.2022, 20:24
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 20:24) Пусть п...   19.8.2022, 20:50
- - T-rex   Ствол жидкостной форсунки вставляется по оси горел...   19.8.2022, 21:48
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 21:48) Ств...   19.8.2022, 22:50
|- - CNFHSQ   Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 22:50) ...   20.8.2022, 8:02
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 20.8.2022, 8:02) Может по...   20.8.2022, 13:46
- - T-rex   Индивидуальный погорелочный учет газа - это фантас...   20.8.2022, 13:22
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 20.8.2022, 13:22) Инд...   20.8.2022, 14:06
- - T-rex   Длина факела вырастает метров до 6. Давление 0,5 к...   20.8.2022, 17:12
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 20.8.2022, 17:12) Дли...   20.8.2022, 17:34
- - T-rex   2 CNFHSQ: Подскажите, пожалуйста, откуда вот это: ...   21.8.2022, 21:23
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 21.8.2022, 21:23) 2 C...   21.8.2022, 23:15
- - CNFHSQ   http://www.kotloproekt.ru/page_200.html [url=...   22.8.2022, 9:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных