> Danfoss FC202 скачет ток, громко гудит
MegaKaban
сообщение 26.8.2022, 7:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.3.2021
Пользователь №: 388534



Имеется преобразователь частоты Danfoss FC202. Управляет насосом. По профибасу к частотнику подключена АСУ. Работает в основном на частоте 40Гц. Ток при этом в районе 190А. В процессе работы в какой-то момент происходит как будто удар в насосе. На панели АСУ начинает прыгать ток от 140А до 250А. На панели частотника ток показывает нормально. Меряли клещами с TRMS - тоже всё нормально. При этом частотник начинает гудеть. Может выпасть в ошибку А13 (перегрузка по току). Предел по току в чатотнике стоит 105% от тока двигателя (ток двигателя 355А). А в журнале пишет что отключение произошло на 160А. Диагностика АСУ ничего не выявила. Запуск с панели частотника показывает те же результаты. Меняли двигатель - тот же результат. В последний раз частотник выдал предупреждение "потеря фазы W двигателя", но не отключался. Разобрал частотник, проверил силовую, проблем не обнаружил. Запустить насос на прямую от сети дали только на час и за это время ничего не показало. Может кто подскажет? Принцип управления двигателем (пар 1-01) VVC+. Характеристика момента нагрузки (пар. 1-03) Переменный. Частотник и двигатель подобраны без запаса по мощности (200кВт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных