Добрый день!
Прошу помощи при переводе тепловой нагрузки из Гкал/ч в тонны пара/ч.
Дано:
- тепловая нагрузка 4,7 Гкал/ч;
- температура пара 150 град.С, давление 5 кгс/см2;
- температура конденсата 85 град.С.

Нужно посчитать, сколько тонн пара указанных параметров требуется для покрытия указанной нагрузки. Помогите пожалуйста, посчитать.
Пробовал разделить нагрузку 4,7 на разность энтальпий пара и конденсата (656-70) и умножить на тысячу - получается расход ~8 т/ч.
Но для такого расхода, судя по калькулятору TLV, требуется диаметр не менее Ду200, что много, учитывая, что на комбинат приходит Ду300, а там нагрузка куда больше. Где-то явно ошибка.
Ссылка на калькулятор
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/st...ugh-piping.html

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- polarized   Перевод Гкал/ч в тонны пара...   14.9.2022, 16:04
- - tiptop   Цитата(polarized @ 14.9.2022, 16:04) полу...   14.9.2022, 18:08
- - polarized   У вас свой эксель файл, или покупная программа как...   14.9.2022, 18:16
|- - tiptop   Цитата(polarized @ 14.9.2022, 18:16) У ва...   14.9.2022, 18:27
|- - polarized   Цитата(tiptop @ 14.9.2022, 18:27) Свой Ex...   15.9.2022, 8:49
|- - gilepp   Цитата(polarized @ 15.9.2022, 8:49) Ок, а...   15.9.2022, 9:36
|- - polarized   Цитата(gilepp @ 15.9.2022, 9:36) Смотря к...   15.9.2022, 9:39
- - gilepp   По нормативам максимальная скорость принимается 30...   15.9.2022, 9:55
|- - polarized   Цитата(gilepp @ 15.9.2022, 9:55) По норма...   15.9.2022, 10:07
- - gilepp   Если конденсат не вскипающий и действительно имеет...   15.9.2022, 10:18
|- - polarized   Цитата(gilepp @ 15.9.2022, 10:18) Если ко...   15.9.2022, 10:50
- - gilepp   Я бы предложил выяснить какие параметры конденсата...   15.9.2022, 11:06
- - gilepp   По сути речь сводится к тому, о каком конденсатопр...   15.9.2022, 11:48
|- - polarized   Цитата(gilepp @ 15.9.2022, 11:48) По сути...   15.9.2022, 14:48
- - gilepp   Тогда есть вопросы. Отвод конденсата от паровозду...   15.9.2022, 19:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных