> Защита от обмерзания роторного рекуператора, Точнее, предупреждение обмерзания
Lex
сообщение 26.9.2022, 11:35
Сообщение #1


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Коллеги,
поиском пользовался, темы читал, основное вспомнил,
но вопросы остались.
Если кто ткнет в старую тему по теме буду благодарен.

Имею приточно-вытяжную установку с ротором
для написания алгоритма свободно-программируемого контроллера и дальнейшей наладки.
По приборам - перепадника на роторе нет, есть датчики температуры - наружного, приточного, вытяжного, удаляемого.
Ранее всегда применяли только перепадники на роторе, поэтому и создал тему.
По ранним обсуждениям понял, что датчики температуры - это хорошо, можно
ПРЕДУПРЕДИТЬ обмерзание, в отличие от перепадника, который зафиксирует ПРОИЗОШЕДШЕЕ обмерзание.
Также по обсуждениям понял, что надо поддерживать температуру удаляемого воздуха
не выше +2, +5, +7-12 - кто как - градусов Цельсия.
Но, ротор рассчитан на больший перепад температур (см. картинку) - в данном случае до -23,7°С.
Т.о. при не опускании температуры удаляемого не ниже нуля получим существенное снижение утилизации тепла ротором,
и, вероятно, недогрев водяным калорифером до необходимой температуры притока.

Вопросы:
- верно ли рассуждаю?
- что делать?
- кто виноват? какой правильный алгоритм защиты от обмерзания ротора по датчикам температуры?
- вопрос со *.
Планирую включать ротор не всегда, а при наличии перепада температур вытяжки и наружнего на 1-2К
(в обе стороны, чтобы утилизировать и холод кондиционированного помещения летом). Верно?

Сообщение отредактировал Lex - 26.9.2022, 11:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_диаграмма_ротора.png ( 118,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных