> Нужен конвертер протокола SIA DC-09 (или Contact ID) в протокол MQTT
duser
сообщение 5.10.2022, 15:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Коллеги,

требуется найти решение для коммуникации систем безопасности Hikvision и Ajax (поддерживают протоколы связи Sur-Gard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID)) с мониторинговым ПО (SCADA + моб. прил. Blynk), то есть, напрямую через Интернет получать сигналы с контрольной панели сигнализации на MQTT-сервер (или, как вариант, в виде HTTP-нотификаций), не через штатные облачные решения (сервера Hikvision или Ajax).

Просто встала задача к уже существующей BMS (электричество, вентиляция и кондиционирование) подключить беспроводные датчики дыма, протечки воды и видеофиксации (ИК-датчик с камерой) систем безопасности Hikvision и Ajax .

Пытался найти программный конвертер протокола SIA DC-09 (ADM-CID) или Sur-Gard (Contact ID) в протокол MQTT или в протокол Modbus TCP, но пока не нашёл ничего готового для того, чтобы развернуть на своём сервере.

Если кто знает решение, сообщите, пожалуйста.

Сообщение отредактировал duser - 5.10.2022, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- duser   Нужен конвертер протокола SIA DC-09 (или Contact ID) в протокол MQTT   5.10.2022, 15:59
- - manjey73   Описание указанных протоколов у вас есть ? (подде...   5.10.2022, 16:22
|- - duser   К сожалению, наш админ такое не осилит (сможет тол...   5.10.2022, 16:42
- - manjey73   duser RapidScada это тоже Scada система (готовая),...   5.10.2022, 17:09
|- - duser   Цитата(manjey73 @ 5.10.2022, 17:09) duser...   5.10.2022, 18:36
- - manjey73   1. да, будет, так как там ОС Linux. можно поднять ...   5.10.2022, 22:14
|- - duser   Цитата(manjey73 @ 5.10.2022, 22:14) 1. да...   6.10.2022, 11:56
- - manjey73   да не особо я по mqtt, просто в Scada есть и разок...   6.10.2022, 11:59
- - duser   Попробуем взять для испытаний у местных дилеров ка...   6.10.2022, 14:08
|- - duser   Цитата(manjey73 @ 6.10.2022, 23:51) Мне б...   7.10.2022, 13:04
- - manjey73   Пока для понимания мне нужна схема как это все раб...   6.10.2022, 15:20
- - duser   Насколько мне известно, работает всё это так: уда...   6.10.2022, 17:28
- - manjey73   Да, теперь понятно... надо думать. В качестве драй...   6.10.2022, 23:51
- - manjey73   Генератор не передает никуда вроде, а показывает к...   7.10.2022, 22:47
- - duser   И всё-таки, не могли бы вы, как освободитесь от ос...   12.10.2022, 18:54
- - manjey73   duser без хотя бы одной железки это сделать сложно...   12.10.2022, 20:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных