> отрицательный располагаемый напор в теплосети на вводе в здание
kovee
сообщение 18.10.2022, 11:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Корректирую ранее выполненный проект, причем теплосеть уже проложена. Заказчик меняет ТУ, и вместо графика 110/70 выдает 90/70. Протяженность сети 1200 м. И если раньше у меня был располагаемый напор на вводе в здание 112 кПа, то теперь -16 кПа))). Думаю поставить в ИТП подкачивающие насосы, но меня терзают смутные сомнения - я никогда не видела перекрещивающегося пьезометрического графика теплосети))) В нынешних нормах тоже ничего внятного про располагаемый напор на вводе в здание не нашла, в старом СНиП 2.04.05-91 есть п. 3.28:
Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах на вводе в здание для расчета систем отопления в типовых проектах следует принимать 150 кПа.
При применении насосов системы водяного отопления следует рассчитывать с учетом давления, развиваемого насосом.

В действующем СП этого нет, да и не совсем это подходит к моей ситуации.
Если располагаете информацией по нормам - ткните носом, мне с этим добром в ГГЭ идти, страшно(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kovee   отрицательный располагаемый напор в теплосети на вводе в здание   18.10.2022, 11:55
- - svoroponov   Если раньше стоял на вводе элеватор при таком граф...   18.10.2022, 13:11
- - svoroponov   Кто то приводил здесь на форуме данные из докумен...   18.10.2022, 14:21
|- - kovee   Цитата(svoroponov @ 18.10.2022, 14:21) Пе...   18.10.2022, 14:48
- - Машинист   Цитата(kovee @ 18.10.2022, 11:55) Коррект...   18.10.2022, 14:29
- - GreyBrain   Данные по давлениям в ТУ указаны? Как бы, давление...   18.10.2022, 14:58
- - svoroponov   Кто то мощно до вас потребляет с подачи или мощно...   18.10.2022, 15:10
- - svoroponov   Вообще в подающем трубопроводе работающих теплосе...   18.10.2022, 15:57
- - kovee   Спасибо за ответы, но беда в том, что вы пытаетесь...   18.10.2022, 16:01
- - svoroponov   Заказчик выдал условия подключения не являясь вла...   18.10.2022, 18:27
|- - kovee   Заказчик является владельцем построенной на его те...   18.10.2022, 19:04
- - экспорт   реально ли увеличить диаметры? рассчитайте какую...   19.10.2022, 2:40
- - Тепловед   kovee в Ваших выкладках нет данных по тепловой наг...   19.10.2022, 14:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных