smolenskart Выбор насосной схемы отопления большого дома 19.10.2022, 10:41 Тепловед Даю совет: из схемы гидрострелку убрать, как источ... 19.10.2022, 11:52![]() Composter Цитата(Тепловед @ 19.10.2022, 11:52) Да и... 19.10.2022, 12:32 cpt В расходах потребителей что то не понятное.
Почему... 19.10.2022, 13:29 smolenskart Накидали неплохо, спасибо. Разбираемся по порядку:... 19.10.2022, 14:26 smolenskart Цитата(cpt @ 19.10.2022, 13:29) В расхода... 19.10.2022, 14:57 cpt если у вас бойлер без приоритета значит в первично... 19.10.2022, 16:11 smolenskart В контура радиаторного отопления - как есть, 80гр,... 19.10.2022, 17:18![]() cpt Цитата(smolenskart @ 19.10.2022, 21:18) В... 19.10.2022, 17:32 smolenskart cpt, какую схему загрузки бойлера предлагаете? 19.10.2022, 17:59 cpt Я предлагаю сначала по СП30.13330 посчитать объем ... 20.10.2022, 2:59 Тепловед Поясню, почему я против "гидрострелки" К... 20.10.2022, 14:48 cpt Попробуйте поинтересоваться ещё раз.
В холодильных... 20.10.2022, 15:43 smolenskart Цитата(Тепловед @ 19.10.2022, 11:52) Даю ... 20.10.2022, 20:53 smolenskart Цитата(Тепловед @ 20.10.2022, 14:48) Пояс... 20.10.2022, 22:02 cpt А теперь рисуйте НСУ подписывайте расходы первичны... 21.10.2022, 4:53 jota Цитата(Тепловед @ 19.10.2022, 11:52) Даю ... 21.10.2022, 10:02 smolenskart Цитата(cpt @ 21.10.2022, 4:53) А теперь р... 21.10.2022, 11:52 cpt Выше 1.2 метров не зажимайте и не появятся шумы.
К... 21.10.2022, 12:43 smolenskart Теплые полы 40/30 21.10.2022, 13:06 cpt Ну как по мне многовато, я стараюсь делать с дельт... 21.10.2022, 14:00 qwertyuiop1 Зачем изобретать на ровном месте хитрую схему. Ста... 21.10.2022, 15:23 smolenskart Такая схема с отдельными насосами и рассматривалас... 21.10.2022, 16:49 smolenskart Цитата(cpt @ 21.10.2022, 14:00) Ну как по... 21.10.2022, 17:19 cpt Еще раз составьте для начала таблицу
1 расход кот... 21.10.2022, 17:24![]() инж323 Цитата(cpt @ 21.10.2022, 17:24) Еще раз с... 23.10.2022, 11:22![]() cpt Цитата(инж323 @ 23.10.2022, 15:22) с учет... 23.10.2022, 11:33![]() инж323 Цитата(cpt @ 23.10.2022, 11:33) в целом д... 23.10.2022, 20:24 Banned Цитатаsmolenskart Вопрос: как этого избежать?
Отка... 23.10.2022, 9:29 Banned Цитатаsmolenskart Вопрос: как этого избежать?
Отка... 23.10.2022, 9:29 cpt тут как бы и на среднюю температуру отопительного ... 24.10.2022, 2:40 jota Автор не назвал тип котлов. Неясно какие горелки: ... 24.10.2022, 13:07 инж323 вобщем дом под котлы неправильно подобран. Не от э... 24.10.2022, 13:22 smolenskart Цитата(jota @ 24.10.2022, 13:07) Автор не... 24.10.2022, 14:11 smolenskart Насколько эту модуляцию можно использовать при вне... 24.10.2022, 14:32 cpt 2 ступенчатая горелка
минимальная мощность 49 кВт
... 24.10.2022, 15:49 smolenskart В первом приближении получилась такая табличка:
... 24.10.2022, 17:23 cpt Как то так.
Расчёт для схемы с ГС 25.10.2022, 13:18 Inchin Вот зачем три насоса на радиаторную часть отоплени... 26.10.2022, 6:44 cpt Верно, автору сгруппировать потребителей по темпер... 26.10.2022, 8:12 Inchin Multibox F - это то же самое, что и Унибокс? Или ч... 26.10.2022, 8:34 Inchin Пример, трехэтажный дом площадью около 500 кв.м. В... 26.10.2022, 9:03 smolenskart Цитата(Inchin @ 26.10.2022, 8:34) Multibo... 31.10.2022, 17:18
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:21 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |