smolenskart
сообщение 19.10.2022, 10:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.9.2016
Пользователь №: 304669



Доброго времени суток!
Прошу совета опытных тепловиков.
Имеется теплогенераторная на двух напольных газовых котлах по 70 кВт в каскаде. Примерная схема на скрепке. Отходящих веток 9. Гидрострелка. Большинство проектировщиков коттеджных котельных склоняются к установке насосов на каждую ветку. В моем случае получается видимый перегруз насосами. Склоняюсь к установке одного общего насоса (расход примерно 8м3/ч напор 6м.) с переменной производительностью, который может держать постоянный напор в магистрали, так как расходы по всей системе динамичные (радиаторы с термостатическими вентилями, теплые полы с регуляторами и т.д.). Балансировку обеспечить автоматическими балансировочными вентилями Danfoss APT на каждой ветке.
Насколько такое решение имет место быть?
И вопрос номер два:
По другую сторону гидрострелки будет каскад из двух котлов со своими котловыми насосами, производительность каждого из которых в отдельности будет вдвое меньше максимального расчетного расхода всей системы, что возможно приведет при работе одного котла из каскада к подмесу обратки в подачу главной гребенки из за разности расходов. Отсюда вопрос в правильной организации расхода и работы каскада котлов. Очень нужен совет и оценка работоспособности приведенной схемы.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_ТГ.pdf ( 373,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smolenskart   Выбор насосной схемы отопления большого дома   19.10.2022, 10:41
- - Тепловед   Даю совет: из схемы гидрострелку убрать, как источ...   19.10.2022, 11:52
|- - Composter   Цитата(Тепловед @ 19.10.2022, 11:52) Да и...   19.10.2022, 12:32
- - cpt   В расходах потребителей что то не понятное. Почему...   19.10.2022, 13:29
- - smolenskart   Накидали неплохо, спасибо. Разбираемся по порядку:...   19.10.2022, 14:26
- - smolenskart   Цитата(cpt @ 19.10.2022, 13:29) В расхода...   19.10.2022, 14:57
- - cpt   если у вас бойлер без приоритета значит в первично...   19.10.2022, 16:11
- - smolenskart   В контура радиаторного отопления - как есть, 80гр,...   19.10.2022, 17:18
|- - cpt   Цитата(smolenskart @ 19.10.2022, 21:18) В...   19.10.2022, 17:32
- - smolenskart   cpt, какую схему загрузки бойлера предлагаете?   19.10.2022, 17:59
- - cpt   Я предлагаю сначала по СП30.13330 посчитать объем ...   20.10.2022, 2:59
- - Тепловед   Поясню, почему я против "гидрострелки" К...   20.10.2022, 14:48
- - cpt   Попробуйте поинтересоваться ещё раз. В холодильных...   20.10.2022, 15:43
- - smolenskart   Цитата(Тепловед @ 19.10.2022, 11:52) Даю ...   20.10.2022, 20:53
- - smolenskart   Цитата(Тепловед @ 20.10.2022, 14:48) Пояс...   20.10.2022, 22:02
- - cpt   А теперь рисуйте НСУ подписывайте расходы первичны...   21.10.2022, 4:53
- - jota   Цитата(Тепловед @ 19.10.2022, 11:52) Даю ...   21.10.2022, 10:02
- - smolenskart   Цитата(cpt @ 21.10.2022, 4:53) А теперь р...   21.10.2022, 11:52
- - cpt   Выше 1.2 метров не зажимайте и не появятся шумы. К...   21.10.2022, 12:43
- - smolenskart   Теплые полы 40/30   21.10.2022, 13:06
- - cpt   Ну как по мне многовато, я стараюсь делать с дельт...   21.10.2022, 14:00
- - qwertyuiop1   Зачем изобретать на ровном месте хитрую схему. Ста...   21.10.2022, 15:23
- - smolenskart   Такая схема с отдельными насосами и рассматривалас...   21.10.2022, 16:49
- - smolenskart   Цитата(cpt @ 21.10.2022, 14:00) Ну как по...   21.10.2022, 17:19
- - cpt   Еще раз составьте для начала таблицу 1 расход кот...   21.10.2022, 17:24
|- - инж323   Цитата(cpt @ 21.10.2022, 17:24) Еще раз с...   23.10.2022, 11:22
|- - cpt   Цитата(инж323 @ 23.10.2022, 15:22) с учет...   23.10.2022, 11:33
|- - инж323   Цитата(cpt @ 23.10.2022, 11:33) в целом д...   23.10.2022, 20:24
- - Banned   Цитатаsmolenskart Вопрос: как этого избежать? Отка...   23.10.2022, 9:29
- - Banned   Цитатаsmolenskart Вопрос: как этого избежать? Отка...   23.10.2022, 9:29
- - cpt   тут как бы и на среднюю температуру отопительного ...   24.10.2022, 2:40
- - jota   Автор не назвал тип котлов. Неясно какие горелки: ...   24.10.2022, 13:07
- - инж323   вобщем дом под котлы неправильно подобран. Не от э...   24.10.2022, 13:22
- - smolenskart   Цитата(jota @ 24.10.2022, 13:07) Автор не...   24.10.2022, 14:11
- - smolenskart   Насколько эту модуляцию можно использовать при вне...   24.10.2022, 14:32
- - cpt   2 ступенчатая горелка минимальная мощность 49 кВт ...   24.10.2022, 15:49
- - smolenskart   В первом приближении получилась такая табличка: ...   24.10.2022, 17:23
- - cpt   Как то так. Расчёт для схемы с ГС   25.10.2022, 13:18
- - Inchin   Вот зачем три насоса на радиаторную часть отоплени...   26.10.2022, 6:44
- - cpt   Верно, автору сгруппировать потребителей по темпер...   26.10.2022, 8:12
- - Inchin   Multibox F - это то же самое, что и Унибокс? Или ч...   26.10.2022, 8:34
- - Inchin   Пример, трехэтажный дом площадью около 500 кв.м. В...   26.10.2022, 9:03
- - smolenskart   Цитата(Inchin @ 26.10.2022, 8:34) Multibo...   31.10.2022, 17:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных