> Недостаточный перепад давления в ИТП
Medison
сообщение 20.10.2022, 14:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253568



Добрый день, помогите разобраться со схемой.
Независимое подключение систем отопления, вентиляции и ГВС 2х ступенчатая, через пластинчатые теплообменники. Температурный график теплосети 115/70, давления Р1=4,8 бар, Р2=4,0 бар.
С учетом всего оборудования, арматуры и трубопроводов, расчетное давление на выходе из ИТП получается 3,8 бар. Т.е. меньше, чем в обратке теплосети. Как правильно поступить - ставить подкачивающие насосы на обратке?