> Насосы, Неправильная работа насоса ,срыв потока
bass.vov
сообщение 1.11.2022, 11:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54506



Добрый день, коллеги! Прошу помощи в решении казалось бы тривиальной проблемы: имеется НС поселка с многомощнымми для данного поселка насосами К 100-80-160 (Q-100,H-32), а так же один менее мощный КМ 80-65(Q-50,H-32),последний работает от частотника. Расход сейчас просто смешной около 7-9 кубов. Наблюдается проблема по срыву потока, вероятно, потому как в какой-то момент времени происходят провалы по расходу, давлению. Как бы качает туда-сюда насос. Это со слов обслуживающего персонала. Сам лично не наблюдал. У данной НС есть особенность – уровень воды в РЧВ на верхней отметке чуть выше уровня установки насоса. Не знаю, как строился данный объект, так нам его всучили, по слухам там стоял вакуумный насос для заполнения, да и расходы были более менее. Мои предположения по неправильной работе насоса в данный момент времени – образования сильной кавитации и уменьшении кавитационного запаса в зависимости от малого расхода и неправильной установки насоса+ накрученные трубы с большим количеством фланцевых соединений. Это всё будем конечно убирать, упрощать всасывающий трубопровод, поможет ли. Есть предложение поставить самовсасываюющий насос или тот же КМ, но только с более низкими параметрами расхода. Все остальные насосы других НС от РЧВ , которые обслуживаем, находятся ниже уровня воды даже самой нижней отметки срабатывания электродов уровня и такой проблемы не происходит, есть всегда подпор. Может, подкинет кто варианты? Или может я в корне не прав в своих суждениях!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bass.vov   Насосы   1.11.2022, 11:03
- - tiptop   Цитата(bass.vov @ 1.11.2022, 11:03) Расхо...   1.11.2022, 11:31
|- - bass.vov   Цитата(tiptop @ 1.11.2022, 11:31) У ...   1.11.2022, 13:40
- - nick2   на насосы без частотника добавьте байпас (обратную...   1.11.2022, 14:08
|- - bass.vov   Цитата(nick2 @ 1.11.2022, 14:08) на насос...   1.11.2022, 14:28
- - nick2   Цитата(bass.vov @ 1.11.2022, 16:28) А час...   1.11.2022, 15:48
|- - bass.vov   Цитата(nick2 @ 1.11.2022, 15:48) частотни...   1.11.2022, 16:00
|- - Kotlovoy   Цитата(nick2 @ 1.11.2022, 15:48) частотни...   1.11.2022, 19:04
- - T-rex   Не думаю, что дело в развитии кавитации: А) неболь...   1.11.2022, 19:30
|- - bass.vov   Цитата(T-rex @ 1.11.2022, 19:30) Не ...   2.11.2022, 8:44
|- - tiptop   Сам когда-то писал о работе частотника, формирующе...   12.11.2022, 12:30
|- - bass.vov   Цитата(tiptop @ 12.11.2022, 12:30) Сам ко...   12.11.2022, 17:53
- - nick2   Цитата(Kotlovoy @ 1.11.2022, 21:04) Мне н...   2.11.2022, 4:47
|- - Kotlovoy   Цитата(nick2 @ 2.11.2022, 4:47) обычно ...   2.11.2022, 6:42
- - Aerl   Полагаю у вас проблема в самом насосе, рабочая точ...   2.11.2022, 8:19
- - bass.vov   Друзья,коллеги, хотя вряд ли вы меня таковым счита...   10.11.2022, 21:44
- - tiptop   Цитата(bass.vov @ 10.11.2022, 21:44) надо...   11.11.2022, 6:42
- - bass.vov   Цитата(tiptop @ 11.11.2022, 6:42) Фактиче...   11.11.2022, 23:34
- - tiptop   Цитата(bass.vov @ 11.11.2022, 23:34) Пого...   12.11.2022, 9:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных