Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Котел Vaillant T4, некоректно работаеть пъезорозжиг от ИБП
Maks1919
сообщение 6.11.2022, 19:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.11.2022
Пользователь №: 410560



Добрый день!!!
Недавно купил безперебойник с чистой синусоидой и стлокнулся смпроблемой, что при роботе от аккумулятора пъза зажигает пламя но не перестаёт работать пока не сработает защита котла. Если вовремя работы котла от ИБП срабатывает пъза и начинает постоянно работать и в этот момент дать питание от сети то она выключается, если оставить работать от ИБП то будет трещать до аварийной остановки котла. Что делать? В магазине мне продавей сказал что знающие люди на форумах находят как решить эту проблему, вот и я решил спросить)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных