Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обратный клапан, Пропускает пар на питательном т/п
Сараев
сообщение 9.11.2022, 19:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690



Здравствуйте! Заменили поршневые насосы на центробежные на питательном трубопроводе парового котла "Е" и начались проблемы с проскоком пара через обратный клапан в питательную линию. Схема - насос Lowara 110 m (перекрывает давление пара котла 6,5 кг/см легко), трубопровод Ду 20, Обратный клапан резьбовой чугунный, Zetkama до 16 кг, до этого стоял турецкий до 10 кг, и запорный вентиль.Но! Далее в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар.
Ваши советы друзья, у кого есть такой опыт. Мы последние тридцать лет работали на ПН агрегатах - они и работали как ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сараев   Обратный клапан   9.11.2022, 19:26
- - tiptop   Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) в верхн...   9.11.2022, 21:13
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 9.11.2022, 21:13) Какой п...   9.11.2022, 22:12
- - Иркутск   питательная вода подаётся не под нижний уровеньа т...   18.11.2022, 7:02
|- - tiptop   Цитата(Иркутск @ 18.11.2022, 7:02) бывает...   18.11.2022, 7:56
|- - Иркутск   Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 12:56) А в ка...   21.11.2022, 11:10
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 21.11.2022, 11:10) Отклю...   21.11.2022, 18:30
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 18:30) Вы, ви...   21.11.2022, 19:05
|- - Иркутск   Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 23:30) Вы, ви...   22.11.2022, 3:15
|- - tiptop   Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже...   22.11.2022, 4:44
||- - Иркутск   Цитата(tiptop @ 22.11.2022, 9:44) В вашем...   22.11.2022, 4:53
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже...   24.11.2022, 15:09
- - Галиев   Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) Здравст...   18.11.2022, 12:50
- - Сараев   На неделе снимем изоляцию и посмотрим как врезана ...   18.11.2022, 17:23
- - Галиев   Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапа...   18.11.2022, 20:26
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 20:26) Ну и о...   18.11.2022, 21:11
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 21:11) на ста...   21.11.2022, 20:26
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 20:26) Там и ...   21.11.2022, 20:58
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 20:58) питате...   21.11.2022, 21:27
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 21:27) Ну, эт...   21.11.2022, 21:56
- - Галиев   А почему ищите бронзовый клапан до 200 градусов? М...   18.11.2022, 23:42
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 23:42) А поче...   19.11.2022, 0:09
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 0:09) Да, ищи...   19.11.2022, 0:10
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:10) Ну-ну, ...   19.11.2022, 9:57
- - Галиев   Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та ...   19.11.2022, 0:08
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:08) Две нед...   19.11.2022, 9:46
|- - Галиев   Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:46) так поч...   19.11.2022, 19:10
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:10) Потому...   20.11.2022, 19:51
- - Сараев   Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная труб...   21.11.2022, 18:00
- - Сараев   Заменили старые трубы питательной линии,- соответс...   24.11.2022, 21:05
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 24.11.2022, 21:05) клапан...   24.11.2022, 21:13
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 24.11.2022, 21:13) То ест...   24.11.2022, 21:25
- - Елахов   Всем здравствуйте. Имеется Краснодарская котельная...   29.1.2025, 15:04
|- - shvet   Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 15:04) Какие п...   29.1.2025, 15:46
- - Елахов   Насосом управляет автоматика. По этой причине задв...   29.1.2025, 21:08
- - Елахов   Понял. Похоже котельная спроектирована неправильно...   29.1.2025, 21:25
|- - shvet   Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 21:25) электро...   30.1.2025, 7:22
|- - Елахов   Цитата(shvet @ 30.1.2025, 7:22) Ваши насо...   30.1.2025, 9:19
- - Twonk   Обратные клапаны не изготавливаются с высоким клас...   29.1.2025, 23:08
- - shvet   Котёл это белая штука справа от насосов? Или это б...   30.1.2025, 9:28
- - Елахов   Нет, что вы. Котел синий, там и горелку, красную в...   30.1.2025, 9:48
- - Yury VL   А на самом котле есть запорный клапан на входе пит...   30.1.2025, 10:52
|- - Елахов   Цитата(Yury VL @ 30.1.2025, 10:52) А на с...   30.1.2025, 11:47
- - shvet   Насос перед пуском развоздушиваете? Как? Выкручива...   30.1.2025, 11:43
|- - Елахов   Цитата(shvet @ 30.1.2025, 11:43) 1.Насос ...   30.1.2025, 12:09
|- - Галиев   Цитата(Елахов @ 30.1.2025, 12:09) Пока кл...   30.1.2025, 13:00
- - Сараев   Решил проблему радикально, вместо обратного клапан...   30.1.2025, 14:59
- - Елахов   Галиев, скажу начальству про АДЛ. Цена, конечно, х...   30.1.2025, 15:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных