Vrvkrd
сообщение 28.11.2022, 21:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



Хотел бы вынести один вопрос на общее обсуждение.
Так вот, вероятно, многие здесь знакомы с методикой определения расхода жидкости через насос путем замера перепада давления непосредственно перед насосом и сразу после него. В результате, полученую величину разницы давлений мы подставляем в график напорно-расходной характеристики этого насоса и по нему же выходим на расход жидкости через этот насос.
Этот график, как правило, составлялся производителем для воды.

Так вот возник вопрос, будет ли справедлива эта методика ЕСЛИ вместо воды мы будем перекачивать этиленгликоль?

Мнения разделились. Одни утверждают что да, будет справедлива, т. к. насосу не важно что качать и это просто отразиться на величине перепада давления, который так же можно подставить в график насоса и получить соответствующиб величину расхода.

Другие же, утверждают что использовать график составленный для воды перекачивая этиленгликоль нельзя.
А как думаете Вы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vrvkrd   Справедлива ли методика?   28.11.2022, 21:47
- - mad Dog   по плотности практически не отличимы.   29.11.2022, 4:39
- - tiptop   Цитата(Vrvkrd @ 28.11.2022, 21:47) Этот г...   29.11.2022, 8:55
- - Vrvkrd   Возникает вопрос, перепад полного давления для одн...   29.11.2022, 13:32
- - svoroponov   Теоретически различие есть исходя из плотности. Пр...   29.11.2022, 13:35
- - tiptop   Цитата(Vrvkrd @ 29.11.2022, 13:32) Возник...   29.11.2022, 17:39
- - инж323   Сдается мне господа, что эта тема есть результат п...   29.11.2022, 18:22
- - Vrvkrd   Попробую основной вопрос переформулировать. Имее...   29.11.2022, 19:09
|- - tiptop   Цитата(Vrvkrd @ 29.11.2022, 19:09) Стрелк...   29.11.2022, 20:56
|- - T-rex   Цитата(tiptop @ 29.11.2022, 20:56) Предст...   29.11.2022, 21:32
- - T-rex   Ответ: если перекачивать бензин, показания маномет...   29.11.2022, 20:17
- - Vrvkrd   Но,ведь получается что при закрытии задвижки , мы ...   29.11.2022, 20:39
- - Vrvkrd   Пример с воздухом вероятно не совсем корректен, во...   29.11.2022, 21:19
- - Vrvkrd   И все же, интересует сравнение воды и этиленгликол...   29.11.2022, 21:45
- - T-rex   Какая плотность раствора ДЭГ в условиях перекачки?   29.11.2022, 21:51
|- - T-rex   Цитата(T-rex @ 29.11.2022, 21:51) Ка...   29.11.2022, 22:16
- - Vrvkrd   30% этиленгликоль при температуре 20С Цельсия имее...   29.11.2022, 22:19
- - T-rex   Ну вот. А дальше формула товарища Паскаля: P=ro*g*...   29.11.2022, 22:37
|- - tiptop   Цитата(T-rex @ 29.11.2022, 22:37) на...   30.11.2022, 6:25
|- - Skaramush   Цитата(tiptop @ 30.11.2022, 7:25) Не поня...   30.11.2022, 9:53
- - Vrvkrd   Вот! Далее предлагаю вернуться к рассмотрению ...   29.11.2022, 22:58
|- - Vrvkrd   Цитата(Vrvkrd @ 29.11.2022, 22:58) Вот...   30.11.2022, 10:02
- - GreyBrain   зайдите на grundfos product selection . com (не со...   30.11.2022, 12:42
- - Vrvkrd   Цитата(GreyBrain @ 30.11.2022, 12:42) зай...   30.11.2022, 14:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных