Здравствуйте!
Появилась проблема с системой отопления в МКД (17 эт) 2 подъезда. Система независимая. Теплообменник Ридан. Наружная температура -23С. Внешний контур температура 102/68, давление 7.0/6,9; внутренний контур температура 63/50, давление 6,9/6,7. На внутреннем контуре на обратке установлена насосная группа Magna (2шт), после насоса давление 7,4. В прошлом тепловом сезоне проблем не было, с начала этого сезона появились жалобы на низкую температуру в квартирах. Жалуются разные квартиры на разных этажах, в разных подъездах. Внутренний контур разделен на два(для каждого подъезда свой), параметры на обоих контурах одинаковые. Сантехник чтоб не разбираться, включает сразу два насоса на максимум и говорит протянет, но на температуру это не влияет, хотя вроде жильцы жаловаться перестают. Вопрос: почему низкий перепад давления во внутреннем контуре? Что сделать для поднятия температуры, расхода во внутреннем контуре?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 89138880728@mail.ru   МКД в ИТП низкая обратка   6.12.2022, 6:53
- - Машинист   Для расхода помыть фильтр, разобрать почистить теп...   6.12.2022, 7:31
|- - инж323   Цитата(Машинист @ 6.12.2022, 7:31) Для ра...   6.12.2022, 7:48
- - GreyBrain   Клапан на греющем контуре, как отрабатывает, норма...   6.12.2022, 7:36
- - tiptop   Цитата(89138880728@mail.ru @ 6.12.2022, 6...   6.12.2022, 8:28
|- - 89138880728@mail.ru   Цитата(tiptop @ 6.12.2022, 9:28) Это на в...   6.12.2022, 10:56
|- - Бойко   Цитата(tiptop @ 6.12.2022, 8:28) Это на в...   6.12.2022, 16:13
|- - tiptop   Цитата(Бойко @ 6.12.2022, 16:13) Если ...   6.12.2022, 16:37
- - Машинист   У автора перепад на вводе всего метр, ежели маноме...   6.12.2022, 8:30
|- - инж323   Цитата(Машинист @ 6.12.2022, 8:30) У авто...   6.12.2022, 9:02
|- - Машинист   Цитата(инж323 @ 6.12.2022, 9:02) ну этот ...   6.12.2022, 10:18
- - HeatServ   Такое ощущение, что на теплообменнике вместо проти...   6.12.2022, 8:43
- - Машинист   Ага, я как раз пишу докторскую диссертацию на тему...   6.12.2022, 8:53
- - HeatServ   Такое бывает после как снимут насос на кой-то ляд,...   6.12.2022, 8:59
- - Амиго   ЦитатаВнешний контур температура 102/68, давление ...   6.12.2022, 10:18
- - Машинист   От четырёх до восьми пластин я бы добавил. Но сна...   6.12.2022, 11:38
|- - 89138880728@mail.ru   Цитата(Машинист @ 6.12.2022, 12:38) От че...   6.12.2022, 15:32
- - HeatServ   Обратка первичного выше подачи вторичного. Явно ко...   6.12.2022, 12:03
- - Машинист   Ну, перепад между 7,4 после насоса и 6,9 на подаче...   6.12.2022, 12:24
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 6.12.2022, 12:24) Ну, п...   6.12.2022, 12:29
- - инж323   в СО теряется 2 метра, в ИТП на стороне СО- около ...   6.12.2022, 12:41
- - Машинист   Дождёмся что напишет автор темы.   6.12.2022, 13:03
- - инж323   Автор, пока не убежали- а с расходами по первичном...   6.12.2022, 15:32
- - HeatServ   Статический напор, Бойко.   6.12.2022, 17:00
- - svoroponov   Проверьте , не является ли линия второго насоса из...   6.12.2022, 17:52
- - 89138880728@mail.ru   Сегодня помыли ТО, проблему решили. Всех благодарю...   7.12.2022, 11:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных