Доброго времени суток! Необходимо проверить нагрузку дома, который планируется к строительству. Необходимость проверки возникла, тк изначально на дом запросили нагрузки в 0,8 Гкал/ч только на отопление, а потом поменяли нагрузку на 0,3 Гкал/ч. Характеристики дома следующие: объем 28 000 м3, общая площадь 7400 м2, этажность: 4-5 этажей. Есть проект, но в проекте нет паспорта системы отопления, поэтому даже не посмотреть удельную тепловую характеристику, а предоставить они его не могут, тк он делается при создании рабочей документации (так нам сообщили). Сомнения в реальности нагрузки возникают также из-за того, что есть аналогичный проект в том же городе, у которого объем отапливаемый объем помещений: 25555 м3, общая площадь: 6868 м2, этажность: 4 этажа, нагрузка составляет: 0,354 Гкал/ч. Тогда получается, что удельная нагрузка на должна быть: 0,354/25555=0,0000139 Гкал/ч*м3, тогда нагрузка дома с объемом 28000 м3 должна быть порядка: 0,388 Гкал/ч, а не 0,3. Оба проекта здания датируются 22 годом, поэтому есть сомнения, что у них большая разница в энергоэффективности. Если примерно рассчитывать отопительную нагрузку по СП 50.13330.2012, через формулу Г.10 (данные для расчета взяты из табл 14 для 4-5 эт зданий, а ГСОП для региона строительства сост примерно 7264 С сут/год) в приложении Г получается, что расчет дома похож на правду, но когда начинаешь проверять проекты других домов (которые уже в работе и нормально функционируют по отоплению) по этой формуле, то получается, что нагрузка отопления в их проектах была завышена в 1,6-1,8 раза относительно того, что получается по формуле. ВОПРОСЫ: 1. На ваш взгляд новая нагрузка (0,3 Гкал/ч) выглядит отвечающей нынешним возможностям строительства (в плане энергоэффективности)? 2. Можно ли полагаться на формулу Г.10 из СП 50.13330.2012 при расчете отопительной нагрузки? 3. Как другими способами проверить правильность тепловой нагрузки? 4. Какие факторы могут повлиять на ее увеличение?
|