Делаю проект систем ВК в лабораторном корпусе. В соответствии с СП 1.2.011-94
Цитата
в помещениях "заразной зоны" не допускается установка системы водоснабжения, не защищенной техническими средствами от подсоса воздуха и обратного тока

Что это значит, и какие мероприятия в данном случае актуальны. Если кто то знает что то об этом либо имеет свое мнение просьба высказаться и помочь. Обратные клапаны на водоразборе это защита от обратного тока, но что спасет от подсоса воздуха??!! Аварийный повысительный насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Daymonic   Системы ВК в лабораторном корпусе   26.2.2007, 17:17
- - andrey R   ЦитатаЧто это значит Это значит, что у Вас должна ...   26.2.2007, 17:20
- - Daymonic   Цитата(andrey R @ Feb 26 2007, 17:20 )ЦитатаЧ...   27.2.2007, 8:48
- - andrey R   Так о себе, любимом, я знаю гораздо больше, чем об...   27.2.2007, 10:25
- - Daymonic   Непосредственно в технологию я не суюсь, занимаюсь...   27.2.2007, 11:25
- - andrey R   ЦитатаЧто может помочь от подсоса воздуха в систем...   27.2.2007, 11:33
- - Daymonic   Цитата(andrey R @ Feb 27 2007, 11:33 )ЦитатаЧ...   27.2.2007, 13:26
- - andrey R   Это не решение - просто мысли вслух.   27.2.2007, 13:34
- - Skorpion   У меня есть случай из практики, видимо, из него на...   27.2.2007, 15:13
- - Сантехник   А что за подсос воздуха такой? Может гидролифт ка...   27.2.2007, 15:38
- - Daymonic   Цитата(Skorpion @ Feb 27 2007, 15:13 )У меня ...   27.2.2007, 16:00
- - Serg Ivanov   Цитата(Daymonic @ Feb 26 2007, 17:17 )Делаю п...   27.2.2007, 17:24
- - dudkas3   да уж. вы вопрос поподробней сформулируйте   27.2.2007, 17:45
- - Daymonic   Цитата(dudkas3 @ Feb 27 2007, 17:45 )да уж. в...   28.2.2007, 9:39
- - Сантехник   Надо понимать , при опорожнении системы воздух с к...   28.2.2007, 9:42
- - Daymonic   Обратные клапаны буду ставить на всех водоразборах...   28.2.2007, 9:45
- - Сантехник   Имелось в виду что опорожнение участков зараженной...   28.2.2007, 10:15
- - Serg Ivanov   При нормальной работе сети - смесители не опорожня...   28.2.2007, 10:47
- - Сантехник   Перебдеть лучше чем недобдеть   28.2.2007, 12:43
- - Skorpion   Посмотрите новую тему "Записки практика 4...   28.2.2007, 20:28
- - Daymonic   Случай конечно интересный, и в чем то пересекается...   1.3.2007, 9:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных