Гидроудар в системе, Гидроудар в системе при наливе горячей воды в автоцистерну |
|
|
|
16.12.2022, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970

|
Добрый день. Возник вопрос относительно гидравлического удара в системе. Технологический процесс следующий: есть емкость объемом 50 м3. в ней вода нагревается до +95 град.С при помощи ТЭНов. Данная вода подается на стояк налива при помощи центробежных насосов (один - рабочий, второй - резервный). Налив осуществляется в автомобильную цистерну.
Гидравлический удар происходит, когда насос включается и когда отключается. В процессе налива гидравлических ударов нет. Режим работы насоса - включение, когда приехала автоцистерна и после ее заполнения - отключение. и так в течение суток. параметры насосов: G=63м3/ч, Н=25 м. Гидравлические удары небольшие по величине, но все равно это плохо для трубопроводов. Визуально наблюдаются на вертикальном участке: есть вертикальный участок подъема трубопровода на сущ. эстакаду в 15 метрах от стояка налива.
Но самое интересное, что данные гидроудары возникают не при каждом заполнении машины. т.е. при заправке одной машины - есть гидроудар, а уже следующей, например, - нет гидроудара. все хаотично. Связано ли это с температурой воды (она практически в состоянии закипания)?
Вопрос: какие мероприятия помогут избежать гидравлических ударов в системе?
P.S. на площадке есть такая же существующая обвязка: стоят емкость 50 м3 и насос G=63м3/ч, Н=17 м. Но температура нагрева воды в емкости 80 град.С. Гидравлических ударов никогда не наблюдалось
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
StSVik Гидроудар в системе 16.12.2022, 16:26 HeatServ Цитата(StSVik @ 16.12.2022, 16:26) Добрый... 16.12.2022, 16:52 StSVik Цитата(HeatServ @ 16.12.2022, 16:52) 50 т... 17.12.2022, 6:37 tiptop Цитата(StSVik @ 16.12.2022, 16:26) Вопрос... 16.12.2022, 17:15 HeatServ Цитата(tiptop @ 16.12.2022, 17:15) ... 16.12.2022, 17:32  Галиев Цитата(HeatServ @ 16.12.2022, 17:32) Вряд... 16.12.2022, 17:55   HeatServ Цитата(Галиев @ 16.12.2022, 17:55) Да, чт... 16.12.2022, 18:44    Галиев Цитата(HeatServ @ 16.12.2022, 18:44) Этот... 16.12.2022, 21:32     HeatServ Цитата(Галиев @ 16.12.2022, 21:32) Где то... 17.12.2022, 0:47      Галиев Цитата(HeatServ @ 17.12.2022, 0:47) Ты ме... 18.12.2022, 19:32 Галиев https://www.youtube.com/watch?v=gRJsyn51EJM
Рекоме... 16.12.2022, 18:29 инж323 У меня счетчики на воде хочут поверки уже, а я все... 16.12.2022, 20:30 altsem Можно подобрать соответствующую арматуру бачка. Со... 16.12.2022, 21:23 altsem А скорость наполнения этой накопительной ёмкости. ... 17.12.2022, 7:37 StSVik Цитата(altsem @ 17.12.2022, 7:37) Обращал... 17.12.2022, 8:17 altsem Да, нужно "сгладить" старт/стоп насоса. ... 17.12.2022, 8:55 Машинист Фигнёй какой-то маетесь. Ну удар, ну и чо? Трубы ж... 17.12.2022, 22:47 altsem Может быть по технологии требуется не менее чем ск... 17.12.2022, 23:22 Машинист Цитата(altsem @ 17.12.2022, 23:22) Может ... 18.12.2022, 13:23  HeatServ Цитата(Машинист @ 18.12.2022, 13:23) или ... 18.12.2022, 14:10 StSVik Цитата(altsem @ 17.12.2022, 23:22) Может ... 19.12.2022, 9:11  инж323 Цитата(StSVik @ 19.12.2022, 9:11) Да, тре... 19.12.2022, 11:10 altsem Цитата(Машинист @ 18.12.2022, 13:23) Да я... 18.12.2022, 15:58 HeatServ Цитата(altsem @ 18.12.2022, 15:58) Конечн... 18.12.2022, 16:29  altsem Цитата(HeatServ @ 18.12.2022, 16:29) И во... 18.12.2022, 20:26   HeatServ Цитата(altsem @ 18.12.2022, 20:26) Это.. ... 19.12.2022, 8:26 altsem Тэк-с!... Нужна новатцыя. Понял.
Сейчас немног... 19.12.2022, 10:41 altsem Искажается условие задачи. Там у автора ещё Р.S. б... 19.12.2022, 12:12 svoroponov А может проблемка то с резким изменением потока жи... 19.12.2022, 13:24 altsem О том и речь.
При старте, получаем разряжение на ... 19.12.2022, 13:31 Хитрый Лис Ну а если рассмотреть установку клапана гашения ги... 19.12.2022, 13:50 svoroponov Ну так ясно. Всипание жидкости и появление что то ... 19.12.2022, 13:54 altsem Цитата(svoroponov @ 19.12.2022, 13:54) Ну... 19.12.2022, 14:05 HeatServ А что за насос вообще? Может он там зверюга какой ... 19.12.2022, 14:33 StSVik Цитата(HeatServ @ 19.12.2022, 14:33) А чт... 19.12.2022, 15:05 altsem Цитата(HeatServ @ 19.12.2022, 14:33) А чт... 19.12.2022, 14:48 altsem Товарищи представители Инженерного корпуса АВОК... 19.12.2022, 15:05 altsem Осталось только выяснить у автора одну подробность... 19.12.2022, 15:22 StSVik Цитата(altsem @ 19.12.2022, 15:22) Остало... 19.12.2022, 15:34  HeatServ Цитата(StSVik @ 19.12.2022, 15:34) только... 19.12.2022, 16:28 altsem Спасибо! Ну вот и всё.
Сейчас господа Инженеры... 19.12.2022, 15:49 altsem Ну вот и помогли. Вот и решение.
Я ж ведь обещал 19.12.2022, 16:46 StSVik Всем спасибо. Будем пробовать! 19.12.2022, 17:15 Vano Так как предложение плавного пуска в последнее вре... 19.12.2022, 17:19 инж323 усё оказалось проще- наливальщик у крана косорукий... 19.12.2022, 17:44 altsem Ещё проще. Нет никакого такого наливщика. Есть опе... 19.12.2022, 18:13 инж323 Цитата(altsem @ 19.12.2022, 18:13) Ещё пр... 19.12.2022, 20:57 T-rex Поддержу товарища Галиева - кмк хлопает обратный к... 19.12.2022, 19:19 altsem Угу-м... Это если резервный насос включен в сеть..... 19.12.2022, 20:51 Тепловед Если при Т = 80 нет гидроударов, то снижайте темпе... 21.12.2022, 8:31 altsem Цитата(Тепловед @ 21.12.2022, 8:31) Если ... 22.12.2022, 21:47 Мимошёл Без подробных схем трубопроводов по высоте, трудно... 13.9.2024, 16:53