> Помогите с расчетом расхода паровой фазы СУГ
mandarin3107
сообщение 18.12.2022, 21:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.9.2019
Пользователь №: 366331



Добрый вечер знатоки. Помогите пожалуйста рассчитать расход газа паровой фазы СУГ по механическому счетчику за 1 МИНУТУ мощность 2 МВт давление 30 кПА bang.gif bang.gif bang.gif
У меня получилось по механическому счетчику 925 литров за 60 сек теплоту сгорания взял 25500 давление 30 кПа температура газа 15 КПД 92 в рабочих условиях получилось 55,50 м3 в час в стандартных 67,30 с учетом КПД мощность 1840 кВт. Правильный расчет или нет?!