> Узел смешения отопления. Переток через байпас при 100%открытом клапане.
nausima
сообщение 26.12.2022, 23:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.9.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 204502



Есть такая проблема.
Системы отопления одинаковые по обвязке узла смешения.
На одной из 6 максимальная температура на радиаторы 65гр при 90 гр на входе в узел, клапан открыт на 100%. Идёт большой подмес обратки от радиаторов через байпас через байпас.
Что пробовали.
-проверили фильтр грязевой.
-проверили расход воды насоса при проектном напоре, соответствует.
-проверили клапан на полное открытие,. Шток не заедает, ход соответствует паспорту
-балансир открыт полностью, при прикрытии температура падает ещё сильнее.
-при уменьшении напора насоса температура немного растет, но при этом падает расход. Пробовали на минимальный напор 2метра(9 проект), темп поднялась до 75 при 95 на подаче.
Котельная 95/70, отопление 90/70. - проектный график.
В голову лезет мысль заузить байпас шибером(блином).
Также неисправность обратного клапана, всегда открыт, грязь, слетела пружина или ещё что-то с ним. Неправильный диаметр байпаса или обратного клапана.
Какие ещё мероприятия можно сделать?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nausima   Узел смешения отопления. Переток через байпас при 100%открытом клапане.   26.12.2022, 23:58
- - HeatServ   А байпас это подмешивающая перемычка? Насос сильно...   27.12.2022, 0:56
- - Машинист   И перепад тоже огромный, 12.4 метра, это ж пздец п...   27.12.2022, 7:55
- - tiptop   Цитата(nausima @ 26.12.2022, 23:58) Какие...   27.12.2022, 8:21
- - Машинист   Можно не мерять, вы из котельной взять расход не м...   27.12.2022, 8:29
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 27.12.2022, 8:29) Можно...   27.12.2022, 8:49
- - GreyBrain   Ду перемычки определяется расчетом, и как правило ...   27.12.2022, 10:02
|- - HeatServ   Цитата(GreyBrain @ 27.12.2022, 10:02) Ду ...   27.12.2022, 10:41
- - svoroponov   Проверьте параметры регулирующих клапанов (ошибка...   27.12.2022, 11:35
|- - HeatServ   Цитата(svoroponov @ 27.12.2022, 11:35) Пр...   27.12.2022, 11:46
- - tiptop   Цитата(nausima @ 26.12.2022, 23:58) -пров...   27.12.2022, 11:56
- - svoroponov   Проверьте параметры регулирующих клапанов (ошибка...   27.12.2022, 11:59
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 27.12.2022, 11:59) Пр...   27.12.2022, 12:47
- - HeatServ   Советы из цикла "читайте снип".   27.12.2022, 12:49
- - Машинист   Ну так в общем-то, он здесь вполне уместен, этот у...   27.12.2022, 14:35
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 27.12.2022, 14:35) Ну т...   27.12.2022, 14:53
|- - Машинист   Цитата(HeatServ @ 27.12.2022, 14:53) Отве...   27.12.2022, 15:05
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 27.12.2022, 15:05) Заме...   27.12.2022, 16:16
- - инж323   А когда кто переспросит насчет чертежа- мол чего т...   27.12.2022, 16:50
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 27.12.2022, 16:50) А когд...   27.12.2022, 17:47
- - tiptop   Глядя на этот чертёж, нетрудно заметить, что проек...   27.12.2022, 17:09
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 27.12.2022, 17:09) Глядя ...   27.12.2022, 20:06
- - ddddimon   Видится несколько вариантов: 1. Не правильно подоб...   27.12.2022, 18:09
- - nausima   Насосы Magna 3, напор можно менять с шагом 0,1 мет...   27.12.2022, 19:26
|- - HeatServ   Цитата(nausima @ 27.12.2022, 19:26) Насос...   27.12.2022, 19:58
- - tiptop   На чертеже есть вся необходимая информация (о DN т...   27.12.2022, 19:32
- - HeatServ   Эпюру лучше рисовать на миллиметровке, используя к...   27.12.2022, 20:26
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 27.12.2022, 20:26) Эпюр...   27.12.2022, 21:08
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 27.12.2022, 21:08) вы себ...   27.12.2022, 21:52
|- - Машинист   Цитата(HeatServ @ 27.12.2022, 21:52) Даже...   27.12.2022, 22:14
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 27.12.2022, 22:14) Где ...   27.12.2022, 22:45
|- - Машинист   Цитата(HeatServ @ 27.12.2022, 22:45) Ни х...   27.12.2022, 22:48
- - jota   Попробуйте   27.12.2022, 20:58
- - Машинист   Можно во всех вокруг тыкать неуменьем читать снип,...   27.12.2022, 21:38
|- - ddddimon   Цитата(Машинист @ 27.12.2022, 21:38) Можн...   28.12.2022, 15:58
|- - HeatServ   Цитата(ddddimon @ 28.12.2022, 15:58) Заче...   28.12.2022, 16:54
- - tiptop   Три года назад ваш покорный слуга предложил критер...   27.12.2022, 22:09
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 27.12.2022, 22:09) Три го...   27.12.2022, 23:14
- - svoroponov   https://www.imi-hydronic.com/ru/hydronic-th...stem...   27.12.2022, 23:42
- - tiptop   С целью получения постоянного расхода в системе от...   28.12.2022, 8:23
- - guestlog1   Цитата(nausima @ 27.12.2022, 0:58) Есть т...   28.12.2022, 17:23
- - nausima   Сделали сегодня ревизию всех узлов СО по специфика...   28.12.2022, 21:47
|- - инж323   Цитата(nausima @ 28.12.2022, 21:47) Сдела...   25.1.2023, 18:54
- - HeatServ   Ото ж подлецы. Теперича понятно.   28.12.2022, 22:40
- - nausima   Поменяли клапана по квс как должно быть по схеме, ...   25.1.2023, 18:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных