Есть такая проблема.
Системы отопления одинаковые по обвязке узла смешения.
На одной из 6 максимальная температура на радиаторы 65гр при 90 гр на входе в узел, клапан открыт на 100%. Идёт большой подмес обратки от радиаторов через байпас через байпас.
Что пробовали.
-проверили фильтр грязевой.
-проверили расход воды насоса при проектном напоре, соответствует.
-проверили клапан на полное открытие,. Шток не заедает, ход соответствует паспорту
-балансир открыт полностью, при прикрытии температура падает ещё сильнее.
-при уменьшении напора насоса температура немного растет, но при этом падает расход. Пробовали на минимальный напор 2метра(9 проект), темп поднялась до 75 при 95 на подаче.
Котельная 95/70, отопление 90/70. - проектный график.
В голову лезет мысль заузить байпас шибером(блином).
Также неисправность обратного клапана, всегда открыт, грязь, слетела пружина или ещё что-то с ним. Неправильный диаметр байпаса или обратного клапана.
Какие ещё мероприятия можно сделать?
Эскизы прикрепленных изображений