Alexandr7395
сообщение 29.12.2022, 4:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.12.2022
Пользователь №: 412463



Добрый день, столкнулся с системой вентиляции на базе Schneider electric m171, до этого с данным оборудованием не работал вообще, и приехав на очередной объект, поставили условие надо запустить.
Вентиляция стоит в городке вахтового типа, во всех помещениях, где живут люди.
К делу, при первом включении, частотник разгоняет вентилятор до 36,6 Гц, спустя не продолжительное время, выдаёт ошибку низкая температура приточного воздуха(err52) , ( за бортом -40), далее были ошибки датчика давления(err07) , и ошибка термо нагревателя (err11) .
Худо бедно скачал инструкцию по эксплуатации, прочитал, научился управлять, нашёл где хранятся ошибки.
Дальше встал вопрос как запустить, решил сделать
рассасинхронн частотника и контроллера, на частотнике выставил 24-28 Гц, вроде работает, крутит, но если вылетает ошибка, заслонка закрывается, и вентилятор крутит в стену, механически застопорил заслонку, но при отключении контроллера, весь воздух (-40) идёт в помещение, трубы покрываются снегом, не есть хорошо, и народ ругается. Убавив частоту вроде пошло, работает, но без автоматики плохо.
Нашёл на контроллере при нажатии кнопки set, и прокрутки до папки sp, параметры, прошу разъяснить за что отвечает каждый параметр? Благодарю, борюсь с ним уже 10 день, интернет нечего не дал от слова совсем. Если ещё что нужно отправлю, сил уже нет, прошу помощи...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20221229_083222.jpg ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexandr7395   Schneider electric m171 система вентиляции   29.12.2022, 4:29
- - 327   Насколько помню, Шнайдер купил Эливэлл (контроллер...   29.12.2022, 7:25
- - 327   Пользуйтесь кугли. Нашел с первого тыка.   29.12.2022, 7:48
- - Alexandr7395   Извините, с интернетом беда, не могу процитировать...   29.12.2022, 9:12
- - 327   На стр.9 ссылки для загрузки. SP относится к драйв...   29.12.2022, 9:16
- - Alexandr7395   Цитата(327 @ 29.12.2022, 10:16) На стр.9 ...   29.12.2022, 9:21
- - 327   ЭРВ управляет перегревом хладагента в холодилки/ко...   29.12.2022, 9:26
- - Alexandr7395   Цитата(327 @ 29.12.2022, 10:23) ЭРВ управ...   29.12.2022, 9:35
- - 327   Я убегаю арбайтен.   29.12.2022, 9:39
- - 327   Вам много проще будет "дёрнуть" поставщи...   29.12.2022, 10:07
- - Alexandr7395   Цитата(327 @ 29.12.2022, 11:07) Вам много...   29.12.2022, 10:16
- - Alexandr7395   А вот что мне ответил Шнайдер, подавал запрос на к...   29.12.2022, 11:51
|- - Ashihara   Цитата(Alexandr7395 @ 29.12.2022, 11:51) ...   29.12.2022, 15:41
|- - 327   Цитата(Ashihara @ 29.12.2022, 15:41) Или ...   29.12.2022, 17:43
|- - Alexandr7395   Цитата(Ashihara @ 29.12.2022, 16:41) Всё ...   30.12.2022, 4:08
- - Alexandr7395   Всем спасибо, вышел на производителя, он мне скину...   4.1.2023, 13:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных