Здравствуйте, специалисты! У меня такой вопрос. Есть приточная система с водяным нагревателем. Эту систему надо подключить к таймеру ( чтобы ночью не работала). В системе присутствуют: датчик обратной воды, термостат защиты от замерзания по воздуху, перепадник фильтра, канальный датчик, трехходовой клапан, привод воздушной заслонки и циркуляционный насос. Я намереваюсь подключить через таймер только двигатель вентилятора и привод воздушной заслонки( с обратной пружиной), а циркул. насос и трехходовой клапан продолжат свою работу. Можно ли так сделать? Или все-таки нужно подключать всю систему через таймер. Тогда при отключении системы трехходовой клапан останется в каком-то положении и насос выключится. Не исключено обмерзание калорифера. Подскажите пожалуйста, как лучше или как по правилам это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vetro_duh   Работа приточной системы по таймеру.   3.1.2023, 12:03
- - AI 155   В цепь кнопки "ПУСК/СТОП" вентсистемы   3.1.2023, 12:09
- - Vetro_duh   AI 155. Спасибо, а то я что-то замудрил)   3.1.2023, 12:17
- - Vetro_duh   Но все-таки, я не могу сообразить. Есть таймер с д...   3.1.2023, 17:32
|- - инж323   Цитата(Vetro_duh @ 3.1.2023, 17:32) Но вс...   3.1.2023, 17:52
|- - AI 155   Цитата(Vetro_duh @ 3.1.2023, 19:32) Но вс...   3.1.2023, 18:19
- - Vetro_duh   Схему системы не могут найти. Приточка работает н...   3.1.2023, 18:40
- - 327   Выберите правильный таймер и запрограммируйте его....   3.1.2023, 18:50
- - AI 155   Если совсем просто, то выключать по таймеру, а вкл...   3.1.2023, 18:58
- - AI 155   У этого контроллера есть работа по расписанию. Дос...   3.1.2023, 19:20
- - Vetro_duh   Настроить график работы не проблема. Просто приточ...   3.1.2023, 19:40
- - AI 155   Чтобы работало от таймера в существующих условиях,...   3.1.2023, 19:45
- - Vetro_duh   Если что-то добавлять, то в голову приходит только...   3.1.2023, 19:50
- - AI 155   Это само собой. В одном положении ручное управлени...   3.1.2023, 20:00
- - Vetro_duh   Отключать по таймеру и включать вручную, или наоб...   3.1.2023, 20:12
- - AI 155   ЦитатаБолее правильным, по-моему, вариант с подклю...   3.1.2023, 20:19
- - Vetro_duh   При подключении каналов к кнопкам, хочу использова...   3.1.2023, 20:35
- - AI 155   Понятно. Нужно контроль напряжения питания делать.   3.1.2023, 20:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных