Здравствуйте!
Выкладываю для просмотра тепловую схему котельной. Общая мощность 2 МВт: котлы -0,88 МВт, и ПТО ТС- 1,2 МВт
Первоначально котельная должна была работать от газовых котлов и от теплосети ( когда будет не хватать котлов).
Когда работало 4 котла и Т нар в-ха была выше -5 град, то всего хватало.... Теплообменники от теплосети так и не подключили.
Сейчас на улице -31град котлы включаются на 5-7 сек каждый и отключаются , поэтому развивают мощность только 300 кВт, вместо 880 кВт.
Монтажник утверждает, что сейчас потребители берут до 700кВт.
Реальные температуры указаны на схеме.
ВОПРОС почему не работает котельная?
Мое предположение: Так как расход в контуре потребителей больше, чем в котловом то в нем отсутствует циркуляция.
И поэтому котел быстро нагревает воду и откл.
Хотя если верить монтажнику про нагрузку потебителей, то почему котлы не выдают полную мощность?
Надеюсь что Вы подскажите в чем причина! И как ее устранить.