> Умер спиральник danfoss CH290 R410 70кВт
JohnV
сообщение 17.1.2023, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Всем привет. Интересная история произошла, есть чиллер, проработал 1,5года круглогодично для технологических целей. Звонят что нет охлаждения. Приезжаю и вижу выбило автомат на 100А, к слову рабочий ток компрессора 56А. Открываю щит чиллера и вижу прилипший пускатель компрессора, сименс кстати. Я отверткой слегка нажал, пускатель моментом отлип. Что послужило причиной залипа кто его знает.
Но проблема в том что компрессор вышел из строя, одна из оьмоток коротит на корпус.
Я посидел почитал форумы, люди пишут у кого то на сухую работают неделями, краска корпуса облупляется а компрессоры остаются живые. Я как бы тоже считал и считаю спиральники оч надежные, пару раз после воды осушал и работают.
А почему ж тут так всё произошло. Причем я приезжал к нему дня три назад проверить работу, тоесть проработать мог 3-4дня максимум.
Трв кстати электронный, понятно что фреон он перекрыл, при обычном трв думаю компрессор бы выжил.
Получается молотил без ыреона продолжительное время..
Толи данфосс такие легкоубиваемые или всё таки на сухую это гибель для любого? А как же внутренние байпасы и тд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JohnV   Умер спиральник danfoss CH290 R410 70кВт   17.1.2023, 21:25
- - 327   Цитата(JohnV @ 17.1.2023, 21:25) Толи дан...   17.1.2023, 23:06
- - JohnV   В общем разобрался почему это произошло. Начну с т...   22.2.2023, 16:05
- - Alex2001   Цитата(JohnV @ 22.2.2023, 16:05) Ещё посл...   27.2.2023, 18:15
|- - JohnV   Цитата(Alex2001 @ 27.2.2023, 18:15) Быть ...   27.2.2023, 19:39
- - LordN   этот дидтайм не дает компрессору остановиться, что...   27.2.2023, 22:26
|- - JohnV   Цитата(LordN @ 27.2.2023, 22:26) этот дид...   27.2.2023, 22:34
- - LordN   Цитатаконтактор залипшийтак вот причина   28.2.2023, 11:20
|- - JohnV   Цитата(LordN @ 28.2.2023, 11:20) так вот ...   28.2.2023, 13:47
- - Volander   Компрессор какое-то время работал на вакуум. Этого...   28.3.2023, 19:04
- - 327   Коллеги, не поверите, но чтобы заморозить мясн, у ...   29.3.2023, 2:33
- - airwave   QUOTE (JohnV @ 17.1.2023, 21:25) А почему...   25.4.2023, 22:43
- - JohnV   Конечно все защиты настроил как положено, задержку...   25.4.2023, 22:47
- - 327   Вполне возможно. Но и винтари те до определённых м...   25.4.2023, 23:00
- - v-david   немного с опозданием отпишу. Недостаточно соблюда...   28.4.2023, 12:43
|- - JohnV   Цитата(v-david @ 28.4.2023, 12:43) н...   28.4.2023, 12:52
- - SSA   Вы бы уж как-нибудь определились, моноблок он у Ва...   28.4.2023, 21:11
- - JohnV   Цитата(SSA @ 28.4.2023, 21:11) Вы бы уж к...   28.4.2023, 21:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных