Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблема с векторным режимом на китайском ПЧ, Преобразователь выдает ошибку при переключении в "вектор"
Xsaia
сообщение 24.1.2023, 20:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.1.2023
Пользователь №: 413212



Здравствуйте.
Прошу помощи со следующей проблемой:
Китайский noname частотник отказывается работать в векторном режиме.
Я внес параметры привода с таблички в ячейки Н2.01-Н2.05 (Мощность, частоту номинальные обороты, номинальное напряжение и номинальный ток), и выполнил самообучение привода. Самообучение прошло штатно, в соответствии с описанием, однако при попытке переключить режим управления приводом в векторный, двигатель делает с десяток оборотов и частотник отключается с ошибкой E012 “перегрузка преобразователя”. На валу двигателя ничего присоединено. Время раскрутки - остановки выставлено 5 секунд.
Частотник трехфазный, мощность 2.2 кВт, выходной ток 5 ампер максимум. Фильтров, внешнего балластного резистора нет, к двигателю подключен неэкранированным кабелем 3х1.5.
Пробовал выполнить процедуру на нескольких разных, ни к чему не подключенных двигателях мощностью 1.1 кВт, 1.7, 2.2, результат тот же - снятие параметров нормальное, они появляются в ячейках Н2.06-Н2.10, но при переключении преобразователя в векторный режим работы (параметр Н0.10 - 0) двигатель делает пару оборотов и преобразователь отключается с ошибкой.
В скалярном режиме привод работает, но этот частотник управляет двигателем лебедки, и здесь как я понимаю нужен именно векторный режим.

Вопрос: что я делаю не так ?

Пункт меню с выбором способа управления приводом
Прикрепленный файл  ScanVFD_1.jpg ( 97,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

Пункт с автонастройкой
Прикрепленный файл  ScanVFD_2.jpg ( 116,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Внешний вид ПЧ
Прикрепленный файл  image__1_.jpeg ( 66,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Инструкцию прикрепляю, осторожно 35 мб !
Прикрепленный файл  ScanVFD_1.pdf ( 34,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Xsaia   Проблема с векторным режимом на китайском ПЧ   24.1.2023, 20:59
- - mr_Frodo64   Минимум как параметры мотора неверны.   24.1.2023, 21:16
- - LordN   на ХХ вектор работает плохо   25.1.2023, 4:05
- - Pawel   Сбросте его на заводские параметры и ещё раз попро...   25.1.2023, 8:33
- - Xsaia   Спасибо за идею, здравая мысль. Он вроде как новый...   25.1.2023, 19:39
- - mr_Frodo64   Вы занимаетесь опасным делом: пытаетесь настроить ...   25.1.2023, 21:02
- - SVKan   Цитата(Xsaia @ 25.1.2023, 23:39) Спасибо ...   26.1.2023, 5:56
- - Xsaia   To frodo: Логично, если бы у меня был опыт и соотв...   26.1.2023, 11:18
|- - Александр СБ   Цитата(Xsaia @ 26.1.2023, 11:18) срыв обо...   30.1.2023, 8:23
- - SVKan   Работа без противовеса это стандартный режим для к...   26.1.2023, 11:28
- - Pawel   Китайский ПЧ непонятного назначения и непонятного ...   26.1.2023, 11:48
- - Xsaia   Я тоже больше беспокоился за подъем, по идее на т...   26.1.2023, 11:55
- - Xsaia   To Pawel: Ставить уже не будем, я понимаю что Alti...   26.1.2023, 12:46
- - SVKan   Цитата(Xsaia @ 26.1.2023, 15:55) Я тоже ...   26.1.2023, 13:57
- - Pawel   Цитата(Xsaia @ 26.1.2023, 14:46) , пока о...   26.1.2023, 14:28
- - Xsaia   To SVKan: Проблема с перенапряжением безусловно, е...   26.1.2023, 20:56
- - SVKan   Резисторов обычно встроенных нет. А если есть, то ...   27.1.2023, 7:21
- - Pawel   По поводу тиристорных ключей - а что послужило при...   27.1.2023, 8:09
- - Xsaia   To SVKan: Да, действительно, built-in обозначен br...   27.1.2023, 8:52
- - SVKan   Или Покупатель должен быть уверен в силу опыта исп...   27.1.2023, 9:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных