> Вентиляция гаража под бульдозер, Количество требуемого воздуха на разбавление вредностей от дизельного
a.metla
сообщение 13.2.2023, 6:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601



Уважаемые форумчане!
Может кто подскажет, где ошибка!
По заданию от технологов на разбавление газов от работы дизельного двигателя бульдозера LIBHERR PR 776 1296, мощностью 770 л.с.:
СО СН NO2 С SO2
5,30 1,79 10,16 1,13 0,8
Расчет по формуле L=Lw+(Mpo-Lw*(Qwz-Qin)/Q1-Qin),
для диоксида азота показал L=609600-(300-90)/300-90=435429 м3/ч
Суммарный расход воздуха 465000 м3/ч.

Проверила по второму расчету: V = 1000[(SGiо · τiо · niо /60do+ S(SGiА · τiА · niА /60dА)] ,
вообще получилось выезд 136000м3/ч;
въезд 629167 м3/ч,
ремонт с работающим двигателем 1040500м3/ч это с учетом местного шлангового отсоса из расчета 10% просачивания газов в помещение.

При скромном объеме здания, у меня выходит кратность около 100. До этого читала на форуме, что кратность не должна превышать 10, или 20 крат. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных